1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Titan IO/SCM/I Модуль ввода-вывода с гальванической развязкой

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Komarik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 07:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Волжский
Поблагодарили: 1 раз

Titan IO/SCM/I Модуль ввода-вывода с гальванической развязкой

Сообщение Komarik »

Проблема с модулем ввода вывода. Данный модуль имеет гальваническую развязку. Неисправность заключается в том, что на входе сигнал поступает, а на выходе имеем минимальные показания, то есть сигнал искажается. На официальном сайте Titan Products Ltd именно по этой модели информации нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Titan IO/SCM/I Модуль ввода-вывода с гальванической развязкой

Сообщение Jackson »

Очевидно, модуль сдох. :)

А в чём Ваш вопрос?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Komarik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 07:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Волжский
Поблагодарили: 1 раз

Titan IO/SCM/I Модуль ввода-вывода с гальванической развязкой

Сообщение Komarik »

Не сказал бы что сдох, впечатление, что подсела емкость и настройки подстроечников, на плате, стали некорректны. Вопрос в том, что если кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить? Емкость мы проверим, если дело в ней, значит повезло. Сейчас нашел файл модуля масштабирования, попробую интерпретировать под наш модуль.

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Коллеги выслали фото плат. Может кто поделится опытом в решении проблемы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Komarik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 07:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Волжский
Поблагодарили: 1 раз

Titan IO/SCM/I Модуль ввода-вывода с гальванической развязкой

Сообщение Komarik »

Проблему решил. Замена емкостей, 220мкф 10в, ==50в, 10мкф 35в. Две емкости были по нулям, поэтому напряжение питания микросхемы 2594 составляло 3,9в, а ей необходимо минимум 4,5в. Сейчас все работает исправно.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»