Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую, стоит задача сделать резервирование 24В DC от двух источников питания,
Первый нормальная сеть и второй аварийная сеть (батареи).
Обычно для таких целей мы использовали
PHOENIX CONTACT
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 (2320186)
Active redundancy module, with protective coating, 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A

Но есть мнение (нужно проверить) что этот модуль «смешывает» напряжение от двух источников, т.е. всегда работают оба источника, а для аварийной линии (батарей) это не есть хорошо (постоянно разряжаем батареи).
Сейчас думаем использовать просто диодный модуль
PHOENIX CONTACT
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 (2907719)
Diode module, 12 - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A


И идея сделать разный уровень напряжения на двух источниках, на нормальной линии поднять выше напряжение, с 24В DC до 26-27В DC, а на аварийном вводе оставить 24В DC.
По идее в нормальном режиме всегда будет нагружен только тот источник где выше напряжение,
А аварийный источник (батарее) будут работать только когда реально пропадет напряжение на первом входе.

В общем у кого какие мысли на этот счет?
И насколько «правильно» повышать напряжение на одном источнике питания, и не могли бы объяснить почему в таком случае вся энергия пойдет только от этого источника питания?
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение alex45 »

hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 Сейчас думаем использовать просто диодный модуль
Разумно. Это типовое проверенное решение.
hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 до 26-27В DC
А нагрузка не сгорит при повышении напряжения?
hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 По идее в нормальном режиме всегда будет нагружен только тот источник где выше напряжение
Да, так и будет.
hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 и не могли бы объяснить почему в таком случае вся энергия пойдет только от этого источника питания
Энергия всегда идёт от большего потенциала к меньшему. В нагрузке у вас потенциал 0, в основном источнике потенциал 27 В, в резервном источнике потенциал 24 В. Следовательно энергия должна идти от основного источника в нагрузку и в резервный источник. Но в резервный источник энергия не пойдёт, потому что упрётся в обратно смещённый диод и пойдёт только в нагрузку.

Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 что этот модуль «смешывает» напряжение от двух источников
И не просто смешивает, а делает так, чтобы оба источника выдавали одинаковый ток.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение M3f »

Оставлю ниже ответ по этому вопросу от Phoenix Contact:
[+]
PS-1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение hardwareprojectspro »

в эту тему нашел хорошее видео
Вебинар Phoenix Contact 7 - Резервирование источников питания
https://www.youtube.com/watch?v=y_LASWVkPbo

Отправлено спустя 38 минут 21 секунду:
в вебинаре речь также шла о
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 (2907752)
думаю что в нашем случае такое устройство будет даже лучше, чем просто диоды,
у него есть диагностика, доп. сигнал можно завести в ПЛК и также защита от перенапряжения.
Забыл добавить что два источника 24В DC будут от заказчика...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение alex-tec »

Емнип 0,6 В достаточно чтобы "запереть" p-n переход. т.е. если на одном источнике напряжение выше на 0,6 в диод со второго будет заперт. Таким образом еще в одном из журналов, типа "Радио" описывалась схема резервного питания будильника от батарейки

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение hardwareprojectspro »

alex-tec писал(а): 03 июн 2022, 11:35 Емнип 0,6 В достаточно чтобы "запереть" p-n переход. т.е. если на одном источнике напряжение выше на 0,6 в диод со второго будет заперт. Таким образом еще в одном из журналов, типа "Радио" описывалась схема резервного питания будильника от батарейки
ВОТ!!!! Это я хотел понять, спасибо.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение keysansa »

alex-tec писал(а): 03 июн 2022, 11:35 Емнип 0,6 В достаточно чтобы "запереть" p-n переход. т.е. если на одном источнике напряжение выше на 0,6 в диод со второго будет заперт. Таким образом еще в одном из журналов, типа "Радио" описывалась схема резервного питания будильника от батарейки
Надо ВАХ диода смотреть. одно дело часы, другое - токи в 10-20А.

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 а для аварийной линии (батарей) это не есть хорошо (постоянно разряжаем батареи).
Аварийная линия всегда должна быть готова и должна тестироваться регулярно. Так как у батарей есть саморазряд, может "выкоротить банки" при подключении нагрузки, например.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение alex-tec »

keysansa писал(а): 04 июн 2022, 11:26 Надо ВАХ диода смотреть. одно дело часы, другое - токи в 10-20А.
вот что в учебниках пишут, видимо оттуда память и подкинула, хоть и давно это было))
p-n переход.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение keysansa »

alex-tec писал(а): 06 июн 2022, 07:08 вот что в учебниках пишут, видимо оттуда память и подкинула, хоть и давно это было))
Это да, но даже в то время, у германиевых и кремниевых она отличалась. Сейчас - разброс еще больше.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Универсал »

В чём проблема?
MBR2045CT-G1, Диодная сборка Шоттки , 2 диода, общий катод, 10А, 45В [TO-220AB]
Пр-во: Diodes
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 1-пара, общий катод
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 45 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 10 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 640 мВ при 10 А
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение keysansa »

hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 Active redundancy module, with protective coating, 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Универсал писал(а): 08 июн 2022, 18:33 MBR2045CT-G1, Диодная сборка Шоттки
У вас 10А, у ТС 20А.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Универсал »

hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 У вас 10А, у ТС 20А.
Я не увидел у ТС тока нагрузки. Он привёл параметры модулей. Может, у него и нагрузка-то пара ампер?
А так - не проблема:
VS-63CPQ100PBF, Диод Шоттки, 2 х 30А, 100В, общий катод [TO-247AC] (VS-63CPQ100-N3)
Пр-во: Vishay
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 1-пара, общий катод
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 100 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 30 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 770 мВ при 30 А
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr: 300 мкА при 100 В
Рабочая температура PN-прехода: -55…+175 C
Корпус: TO-247-3 / TO-247AC (3 Leads)


VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение VaBo »

У Шоттки есть еще фишка - чем меньше максимальное допустимое напряжение, тем меньше падение напряжения на переходе, т.е. если при прочих равных взять диод не на 100, а на 45 Вольт, то можно целую сотню милливольт (примерно) сэкономить.

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение hardwareprojectspro »

Универсал писал(а): 08 июн 2022, 20:31 Я не увидел у ТС тока нагрузки.
Ток нагрузки у нас два шкафа, в одном это 20A и во втором это 40A.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Универсал »

Ну тогда вам этот:
STPS160H100TV, Диод Шоттки, 2х80А, 100В, (без крепежа), [ISOTOPВR]
Пр-во: ST Microelectronics
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 2-независимых
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 100 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 80 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 800 мВ при 80 А
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr: 40 мкА при 100 В
Рабочая температура PN-прехода: -40…+150 C
Корпус: isotop

И к нему ещё радиатор присмотреть.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение rwg »

Универсал писал(а): 09 июн 2022, 08:57 И к нему ещё радиатор присмотреть.
Не просто присмотреть, а правильно рассчитать, выбрать и смонтировать. 40А*0,8В = 32 Вт, это площадь радиатора до 5..15 дм2 или поменьше, но с постоянно включенным вентилятором.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Serex »

Тема называется активный резервный модуль или диодная развязка? В каких случае и что лучше использовать? Я пробовал и то и то.
Диодная развязка - это резервирование блоков питания. А активный модуль - это защита от просадки напряжения. Или я не прав?

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение hardwareprojectspro »

Serex писал(а): 09 июн 2022, 11:47 Тема называется активный резервный модуль или диодная развязка? В каких случае и что лучше использовать? Я пробовал и то и то.
Диодная развязка - это резервирование блоков питания. А активный модуль - это защита от просадки напряжения. Или я не прав?
Тема называется Резервирование 24V DC...в каталоге феникса все эти модули (диоды, активый модуль) в разделе Redundancy modules, и действительно не так просто понять чем они отличаются.

Активный модуль не знаю по поводу повышает ли он напряжение или нет,
но от выравнивает нагрузку по обоим вводам, что в нашем случае не допустимо.

Активный модуль может повысить напряжение? Если например просадка с 24 до 20В DC, активный модуль может подняь до 24В?

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Универсал писал(а): 09 июн 2022, 08:57 Ну тогда вам этот:
STPS160H100TV, Диод Шоттки, 2х80А, 100В, (без крепежа), [ISOTOPВR]
И к нему ещё радиатор присмотреть.
В своих проектах иногда используем подобные устройства, но выглядят они не очень, для заказчика гораздо приятнее иметь готовое законченное решение в коробке как у феникса, понимаю что оно будет стоить дороже чем просто диоды, но выглядит оно красивее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение M3f »

Serex писал(а): 09 июн 2022, 11:47 Тема называется активный резервный модуль или диодная развязка? В каких случае и что лучше использовать? Я пробовал и то и то.
Диодная развязка - это резервирование блоков питания. А активный модуль - это защита от просадки напряжения. Или я не прав?
Вы смотрели Вебинар Phoenix Contact 7 - Резервирование источников питания, ссылка на который скидывалась еще в одном из первых постов? Там все ваши вопросы освещены.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Serex »

Активный резервный модуль со входом 24 в и выходом 24 в - это не практичная вещь. Это еще нужен и блок питания. Куча Российских разработок, которые из 230 сразу 24 получают и резервируются от батарей. А вот чтобы 24 - 24 это редкость. Но надо отдать должное фениксу - все очень компактно и аккуратно.

Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
hardwareprojectspro писал(а): 09 июн 2022, 12:50 Активный модуль может повысить напряжение? Если например просадка с 24 до 20В DC, активный модуль может подняь до 24В?
Да, за Феникс не скажу конкретно. Но это основная функция dc - dc преобразователей.

Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Не на одном фениксе существует мир. Есть и другие бренды с отличными наработками.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение olexsa »

Serex писал(а): 09 июн 2022, 20:04 Не на одном фениксе существует мир
[+]
Так то оно так. На моей практике Феникс особых проблем не вызвал. Оборудование работает десятилетиями в режиме 24/7. Сказал бы что из области - поставил и забыл.
Но тем не менее Феникс запомнился мне одной историей. По гарантийному обслуживанию. Лет спустя этак 10 после включения в работу решено было заменить некотороые блоки питания Феникса - 220 /24. Просто заменить по причине длительной их эексплуатации, А также в связи с увеличением пульсаций на выходе. Не критичных, но имеющихся. Пришли новые. Их протестировали. В том числе и с сполной нагрузкой. Все хорошо. Поставили. А через некоторое время один отказ, второй. Стали разбираться. Чисто случайно (зрительно) выявили, что на одном из вновь установленных блоков питания кратковременно пропадает ндикация нормально состояния, и в этот момент отказ. Поставли старый. Довели информация до руководства. Через день (как оказалось, это время продвижения информации до сервисной службы) вышли на связь из Феникса, еще немного поспрашивали, попросили ничего не делать с блоком питания, Заберут сами. Еще чезез два дня нашу "глухомань" посетил предствитель Феникса, привез новый БП, аналогичный ловившему "глюки", а неисправный (ну предполагемый неисправный) забрал. Это один из немногих запомнившихся положительного впечатления от обслуживания по гарантии. Никаких: "А вот направьте, мы посмотрим. Ну и если гарантийный, то расходы оплатим, отремонтируем, или новый предоставим". Нет, просто сами приехали, на обмен привезли, забрали.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 02 июн 2022, 11:38 В общем у кого какие мысли на этот счет?
Мысли очень простые. Сколько нужно элементов для резервирования двух источников с помощью диодов? Две штуки - два диода. Сколько будет элементов при использовании т.н. "активных модулей"? Сотни, если не тысячи. Что надёжнее: два элемента или тысяча? Что проще: два элемента или тысяча?

Вот и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение keysansa »

Надежнее двух диодов - 4 диода, ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение hardwareprojectspro »

Как правильно подключить диодный модуль?
У нас два блока питания по 40A каждый, диодные модули от Phoenix есть только на
2x20A/1x40A (QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40)
получается что нам нужно два диодных модуля в параллель?
Вопрос как лучше-правильнее подключить эти модули
поставить перемычку на диодном модуле и подключить один блок питания к одному модулю а второй блок питания к второму модулю?
или перекрестно...к каждому диодному модулю подключить два блока питания?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Универсал »

Запараллеливание диодов не даёт удвоения максимального тока. Ток распределяется в диодах не поровну.