- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Приветствую, стоит задача сделать резервирование 24В DC от двух источников питания,
Первый нормальная сеть и второй аварийная сеть (батареи).
Обычно для таких целей мы использовали
PHOENIX CONTACT
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 (2320186)
Active redundancy module, with protective coating, 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Но есть мнение (нужно проверить) что этот модуль «смешывает» напряжение от двух источников, т.е. всегда работают оба источника, а для аварийной линии (батарей) это не есть хорошо (постоянно разряжаем батареи).
Сейчас думаем использовать просто диодный модуль
PHOENIX CONTACT
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 (2907719)
Diode module, 12 - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
И идея сделать разный уровень напряжения на двух источниках, на нормальной линии поднять выше напряжение, с 24В DC до 26-27В DC, а на аварийном вводе оставить 24В DC.
По идее в нормальном режиме всегда будет нагружен только тот источник где выше напряжение,
А аварийный источник (батарее) будут работать только когда реально пропадет напряжение на первом входе.
В общем у кого какие мысли на этот счет?
И насколько «правильно» повышать напряжение на одном источнике питания, и не могли бы объяснить почему в таком случае вся энергия пойдет только от этого источника питания?
Спасибо.
Первый нормальная сеть и второй аварийная сеть (батареи).
Обычно для таких целей мы использовали
PHOENIX CONTACT
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 (2320186)
Active redundancy module, with protective coating, 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Но есть мнение (нужно проверить) что этот модуль «смешывает» напряжение от двух источников, т.е. всегда работают оба источника, а для аварийной линии (батарей) это не есть хорошо (постоянно разряжаем батареи).
Сейчас думаем использовать просто диодный модуль
PHOENIX CONTACT
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 (2907719)
Diode module, 12 - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
И идея сделать разный уровень напряжения на двух источниках, на нормальной линии поднять выше напряжение, с 24В DC до 26-27В DC, а на аварийном вводе оставить 24В DC.
По идее в нормальном режиме всегда будет нагружен только тот источник где выше напряжение,
А аварийный источник (батарее) будут работать только когда реально пропадет напряжение на первом входе.
В общем у кого какие мысли на этот счет?
И насколько «правильно» повышать напряжение на одном источнике питания, и не могли бы объяснить почему в таком случае вся энергия пойдет только от этого источника питания?
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Разумно. Это типовое проверенное решение.
А нагрузка не сгорит при повышении напряжения?
Да, так и будет.hardwareprojectspro писал(а): ↑02 июн 2022, 11:38 По идее в нормальном режиме всегда будет нагружен только тот источник где выше напряжение
Энергия всегда идёт от большего потенциала к меньшему. В нагрузке у вас потенциал 0, в основном источнике потенциал 27 В, в резервном источнике потенциал 24 В. Следовательно энергия должна идти от основного источника в нагрузку и в резервный источник. Но в резервный источник энергия не пойдёт, потому что упрётся в обратно смещённый диод и пойдёт только в нагрузку.hardwareprojectspro писал(а): ↑02 июн 2022, 11:38 и не могли бы объяснить почему в таком случае вся энергия пойдет только от этого источника питания
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
И не просто смешивает, а делает так, чтобы оба источника выдавали одинаковый ток.hardwareprojectspro писал(а): ↑02 июн 2022, 11:38 что этот модуль «смешывает» напряжение от двух источников
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Оставлю ниже ответ по этому вопросу от Phoenix Contact:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
в эту тему нашел хорошее видео
Вебинар Phoenix Contact 7 - Резервирование источников питания
https://www.youtube.com/watch?v=y_LASWVkPbo
Отправлено спустя 38 минут 21 секунду:
в вебинаре речь также шла о
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 (2907752)
думаю что в нашем случае такое устройство будет даже лучше, чем просто диоды,
у него есть диагностика, доп. сигнал можно завести в ПЛК и также защита от перенапряжения.
Забыл добавить что два источника 24В DC будут от заказчика...
Вебинар Phoenix Contact 7 - Резервирование источников питания
https://www.youtube.com/watch?v=y_LASWVkPbo
Отправлено спустя 38 минут 21 секунду:
в вебинаре речь также шла о
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 (2907752)
думаю что в нашем случае такое устройство будет даже лучше, чем просто диоды,
у него есть диагностика, доп. сигнал можно завести в ПЛК и также защита от перенапряжения.
Забыл добавить что два источника 24В DC будут от заказчика...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Емнип 0,6 В достаточно чтобы "запереть" p-n переход. т.е. если на одном источнике напряжение выше на 0,6 в диод со второго будет заперт. Таким образом еще в одном из журналов, типа "Радио" описывалась схема резервного питания будильника от батарейки
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
ВОТ!!!! Это я хотел понять, спасибо.
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Надо ВАХ диода смотреть. одно дело часы, другое - токи в 10-20А.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Аварийная линия всегда должна быть готова и должна тестироваться регулярно. Так как у батарей есть саморазряд, может "выкоротить банки" при подключении нагрузки, например.hardwareprojectspro писал(а): ↑02 июн 2022, 11:38 а для аварийной линии (батарей) это не есть хорошо (постоянно разряжаем батареи).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
вот что в учебниках пишут, видимо оттуда память и подкинула, хоть и давно это было))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Это да, но даже в то время, у германиевых и кремниевых она отличалась. Сейчас - разброс еще больше.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
В чём проблема?
MBR2045CT-G1, Диодная сборка Шоттки , 2 диода, общий катод, 10А, 45В [TO-220AB]
Пр-во: Diodes
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 1-пара, общий катод
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 45 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 10 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 640 мВ при 10 А
MBR2045CT-G1, Диодная сборка Шоттки , 2 диода, общий катод, 10А, 45В [TO-220AB]
Пр-во: Diodes
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 1-пара, общий катод
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 45 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 10 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 640 мВ при 10 А
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
hardwareprojectspro писал(а): ↑02 июн 2022, 11:38 Active redundancy module, with protective coating, 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
У вас 10А, у ТС 20А.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Я не увидел у ТС тока нагрузки. Он привёл параметры модулей. Может, у него и нагрузка-то пара ампер?
А так - не проблема:
VS-63CPQ100PBF, Диод Шоттки, 2 х 30А, 100В, общий катод [TO-247AC] (VS-63CPQ100-N3)
Пр-во: Vishay
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 1-пара, общий катод
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 100 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 30 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 770 мВ при 30 А
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr: 300 мкА при 100 В
Рабочая температура PN-прехода: -55…+175 C
Корпус: TO-247-3 / TO-247AC (3 Leads)
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
У Шоттки есть еще фишка - чем меньше максимальное допустимое напряжение, тем меньше падение напряжения на переходе, т.е. если при прочих равных взять диод не на 100, а на 45 Вольт, то можно целую сотню милливольт (примерно) сэкономить.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Ток нагрузки у нас два шкафа, в одном это 20A и во втором это 40A.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Ну тогда вам этот:
STPS160H100TV, Диод Шоттки, 2х80А, 100В, (без крепежа), [ISOTOPВR]
Пр-во: ST Microelectronics
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 2-независимых
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 100 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 80 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 800 мВ при 80 А
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr: 40 мкА при 100 В
Рабочая температура PN-прехода: -40…+150 C
Корпус: isotop
И к нему ещё радиатор присмотреть.
STPS160H100TV, Диод Шоттки, 2х80А, 100В, (без крепежа), [ISOTOPВR]
Пр-во: ST Microelectronics
Материал: кремний
Кол-во диодов в корпусе: 2
Конфигурация диода: 2-независимых
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr: 100 в
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 80 А
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If: 800 мВ при 80 А
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr: 40 мкА при 100 В
Рабочая температура PN-прехода: -40…+150 C
Корпус: isotop
И к нему ещё радиатор присмотреть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Не просто присмотреть, а правильно рассчитать, выбрать и смонтировать. 40А*0,8В = 32 Вт, это площадь радиатора до 5..15 дм2 или поменьше, но с постоянно включенным вентилятором.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Тема называется активный резервный модуль или диодная развязка? В каких случае и что лучше использовать? Я пробовал и то и то.
Диодная развязка - это резервирование блоков питания. А активный модуль - это защита от просадки напряжения. Или я не прав?
Диодная развязка - это резервирование блоков питания. А активный модуль - это защита от просадки напряжения. Или я не прав?
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Тема называется Резервирование 24V DC...в каталоге феникса все эти модули (диоды, активый модуль) в разделе Redundancy modules, и действительно не так просто понять чем они отличаются.
Активный модуль не знаю по поводу повышает ли он напряжение или нет,
но от выравнивает нагрузку по обоим вводам, что в нашем случае не допустимо.
Активный модуль может повысить напряжение? Если например просадка с 24 до 20В DC, активный модуль может подняь до 24В?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
В своих проектах иногда используем подобные устройства, но выглядят они не очень, для заказчика гораздо приятнее иметь готовое законченное решение в коробке как у феникса, понимаю что оно будет стоить дороже чем просто диоды, но выглядит оно красивее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Вы смотрели Вебинар Phoenix Contact 7 - Резервирование источников питания, ссылка на который скидывалась еще в одном из первых постов? Там все ваши вопросы освещены.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Активный резервный модуль со входом 24 в и выходом 24 в - это не практичная вещь. Это еще нужен и блок питания. Куча Российских разработок, которые из 230 сразу 24 получают и резервируются от батарей. А вот чтобы 24 - 24 это редкость. Но надо отдать должное фениксу - все очень компактно и аккуратно.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Не на одном фениксе существует мир. Есть и другие бренды с отличными наработками.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, за Феникс не скажу конкретно. Но это основная функция dc - dc преобразователей.hardwareprojectspro писал(а): ↑09 июн 2022, 12:50 Активный модуль может повысить напряжение? Если например просадка с 24 до 20В DC, активный модуль может подняь до 24В?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Не на одном фениксе существует мир. Есть и другие бренды с отличными наработками.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Мысли очень простые. Сколько нужно элементов для резервирования двух источников с помощью диодов? Две штуки - два диода. Сколько будет элементов при использовании т.н. "активных модулей"? Сотни, если не тысячи. Что надёжнее: два элемента или тысяча? Что проще: два элемента или тысяча?
Вот и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Надежнее двух диодов - 4 диода, ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Как правильно подключить диодный модуль?
У нас два блока питания по 40A каждый, диодные модули от Phoenix есть только на
2x20A/1x40A (QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40)
получается что нам нужно два диодных модуля в параллель?
Вопрос как лучше-правильнее подключить эти модули
поставить перемычку на диодном модуле и подключить один блок питания к одному модулю а второй блок питания к второму модулю?
или перекрестно...к каждому диодному модулю подключить два блока питания?
У нас два блока питания по 40A каждый, диодные модули от Phoenix есть только на
2x20A/1x40A (QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40)
получается что нам нужно два диодных модуля в параллель?
Вопрос как лучше-правильнее подключить эти модули
поставить перемычку на диодном модуле и подключить один блок питания к одному модулю а второй блок питания к второму модулю?
или перекрестно...к каждому диодному модулю подключить два блока питания?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?
Запараллеливание диодов не даёт удвоения максимального тока. Ток распределяется в диодах не поровну.