1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Категория применения рубильников AC-31..3, AC-21..3 - 525V

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Категория применения рубильников AC-31..3, AC-21..3 - 525V

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую,
помогите разобраться с Категорияими применения рубильников
а именно с AC-31..3, AC-21..3
В одном из проектов заказчик использует напряжение 525V AC,
в шкаф MCC (управления моторами разной мощности) есть два ввода 525V AC,
для автоматического переключения между вводами
планируем использовать рубильник Siemens 3KC8 (3KC8342-0DA22-0GA3)
automatic transfer switching equipment (ATSE)
и тут стал вопрос а можно ли его использовать на 525В АС?
Согласно каталогу есть табличка с категориями применения
-------------------------
Operational current in acc. to IEC 60947-6-1
AC-31, 415V
AC-32, 415V
AC-33, 415V
-------------------------
Operational current in acc. to IEC 60947-3 (load transfer switch)
AC-21, 415V
AC-21, 690
AC-22, 415V
AC-22, 690
AC-23, 415V
AC-23, 690
-------------------------
по идее (как я себе это вижу),
например
AC-23 Switching of motor loads or other highly inductive loads
это больше если мы хотели бы использовать рубильник именно для коммутации мотора,
но у нас рубильник как вводной автомат и мы сначала включаем ввод (контакты рубильника замыкаются при малых токах, около 0 А),
и уже потом включаем моторы (через отдельные фидерные сборки, автомат-контактор).
Как-то так....

В общем вопрос остался - млжно ли использовать этот рубильник на 525В AC.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Категория применения рубильников AC-31..3, AC-21..3 - 525V

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 25 май 2022, 09:06 для автоматического переключения между вводами
планируем использовать рубильник
Рубильник сдвоенный с моторным приводом? Иначе как переключение будет автоматическим....
Значит должны быть приняты меры для того, чтобы при обесточивании привода остановились и не самозапустились сразу при появлении питания. Обычно в MCC если делают автозапуск, то разносят его по времени чтобы все приводы не стартанули в один момент.
hardwareprojectspro писал(а): 25 май 2022, 09:06 В общем вопрос остался - можно ли использовать этот рубильник на 525В AC.
Можно, при номинальном токе не более 125А. А какой номинальный ток у Вас - Вы так и не написали.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Категория применения рубильников AC-31..3, AC-21..3 - 525V

Сообщение hardwareprojectspro »

Jackson писал(а): 26 май 2022, 12:19 Рубильник сдвоенный с моторным приводом? Иначе как переключение будет автоматическим....
да именно такой рубильник.
Jackson писал(а): 26 май 2022, 12:19 А какой номинальный ток у Вас - Вы так и не написали.
номинальный ток у нас 400А, рубильник решили брать на 630A, чтобы был запас.
В документации от Siemens для такого рубильника (3KC8346-0EA22-0GA3)
operational current
at 35 °C / rated value 630 A
at AC-23 A / at 500 V / rated value 400 A
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»