Управление Насосной станцией с мобильного
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Доброго времени суток
Можете подсказать на какой платформе можно бюджетно реализовать управление насосами 4-6 штук на пускателях в дачном обществе
чтоб можно было мониторить и управлять с мобильного телефона.
Тоесть работа НС по давлению автономно,но с возможностью вмешаться в логику работы дистанционно. Пока рассматриваю овен с их облаком(вникаю еще).
И второй вопрос кто нибудь сталкивался с работой насосов на грани кавитации? как автоматика этот момент отрабатывала/диагностировала?
Можете подсказать на какой платформе можно бюджетно реализовать управление насосами 4-6 штук на пускателях в дачном обществе
чтоб можно было мониторить и управлять с мобильного телефона.
Тоесть работа НС по давлению автономно,но с возможностью вмешаться в логику работы дистанционно. Пока рассматриваю овен с их облаком(вникаю еще).
И второй вопрос кто нибудь сталкивался с работой насосов на грани кавитации? как автоматика этот момент отрабатывала/диагностировала?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Если рассматривать кавитацию при недостаточном давлении на всасе насоса, то по характеристикам насоса определяется давление, при котором возникает кавитация, определяется минимальное давление в входе = давление кавитации х 5 (это так называемый кавитационный запас), и ставится реле или датчик давления. И еще необходимо выполнить задержку на отключение, ну что бы можно было включить насос в самом начале, ну и не было случайных остановок при кратковременных провалах давления. Значение определяется эмпирически, экспериментально - 10 - 25 сек. Ну если уж сильно заморочится, то еще можно поставить систему контроля вибрации насосного агрегата- при возникновении кавитации, как правило, вибрация увеличивается.Fedorovich писал(а): ↑25 май 2022, 06:08 И второй вопрос кто нибудь сталкивался с работой насосов на грани кавитации? как автоматика этот момент отрабатывала/диагностировала?
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Управление Насосной станцией с мобильного
Овен с облаком вполне бюджетно выйдет. Только надо учесть, что бесплатное облако имеет обновление переменных 1 раз в минуту. Т.е. нажал выключить насос и только через минуту пройдет команда.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Ну на первом этапе раз в минуту пойдет, думаю
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Была мысль поставить датчики температуры,таблетки, термостатные на 40 градусов. Сам не видел, но говорят насосы в эти моменты и колбасятся и разогреваются.olexsa писал(а): ↑25 май 2022, 08:47Если рассматривать кавитацию при недостаточном давлении на всасе насоса, то по характеристикам насоса определяется давление, при котором возникает кавитация, определяется минимальное давление в входе = давление кавитации х 5 (это так называемый кавитационный запас), и ставится реле или датчик давления. И еще необходимо выполнить задержку на отключение, ну что бы можно было включить насос в самом начале, ну и не было случайных остановок при кратковременных провалах давления. Значение определяется эмпирически, экспериментально - 10 - 25 сек. Ну если уж сильно заморочится, то еще можно поставить систему контроля вибрации насосного агрегата- при возникновении кавитации, как правило, вибрация увеличивается.Fedorovich писал(а): ↑25 май 2022, 06:08 И второй вопрос кто нибудь сталкивался с работой насосов на грани кавитации? как автоматика этот момент отрабатывала/диагностировала?
На всосе труба с давлением никакующим.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
БУду в тех краях сфоткаю. А смысл в этом какой? - всеравно местные вынуждены одну прохудившуюся подающую трубу делить на 2 общества СНТ. Водоканал дает давление около 1 бар(если не ошибаюсь).Условия я так понимаю паршивенькие.Повлиять на ситуацию нельзя. Один раз разрежение уже порвало мембрану на датчике давления когда соседи включением своего насоса просадили сеть и наш частотник ушел в ошибку и остановил насосы.Обратные клапана плохо отработали. И при включении насосов двух обществ, насосы иногда идут впляс, пока либо мы не придушим "выхлоп" либо соседи придушат свой более мощный насос.
Задачка там сложная но интересная :)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Поставьте датчик давления типа ДИВ, с диапазоном (-1...+5) кгс/см^2. Проблем с выходом из строя мембраны не будет.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Любопытство. Да и вдруг какая мысля посетит при просмотре технической документации на оборудование.
Надо понимать, какие подшипники установлены. Допустимые температуры по требованиям изготовителя. Как правило, рабочая температура подшипников 40-50 градусов. Бывает 60.Fedorovich писал(а): ↑25 май 2022, 17:20 Была мысль поставить датчики температуры,таблетки, термостатные на 40 градусов
Есть такое. Повышается вибрация, повышается температура подшипников, повышается температура перекачиваемого продукта, из - за чего начинает греться корпус.Fedorovich писал(а): ↑25 май 2022, 17:20 но говорят насосы в эти моменты и колбасятся и разогреваются.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Вот при появлении этого события думаю можно 1 насос отключить временно. Просто температуру диагностировать вроде проще/бюджетнее?
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Это так. Но придется вмешиваться в конструкцию насоса, что контролировать температуру непосредственно подшипника. Ну и чисто статистикой собрать информацию по рабочей температуре подшипников.
В планах ведь мониторинг работы оборудования? Возможно, есть смысл тогда поставить все таки термосопротивления в простеньким контролером? Но, опять же, не слишком ли шикарно для простой водокачки?
И все таки еще - первый признак кавитации - вибрация.
В планах ведь мониторинг работы оборудования? Возможно, есть смысл тогда поставить все таки термосопротивления в простеньким контролером? Но, опять же, не слишком ли шикарно для простой водокачки?
И все таки еще - первый признак кавитации - вибрация.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
вибрация сигнализирует о уже начавшейся кавитации, а датчик давления на всасе может кавитацию предупредитьolexsa писал(а): ↑26 май 2022, 10:53 Это так. Но придется вмешиваться в конструкцию насоса, что контролировать температуру непосредственно подшипника. Ну и чисто статистикой собрать информацию по рабочей температуре подшипников.
В планах ведь мониторинг работы оборудования? Возможно, есть смысл тогда поставить все таки термосопротивления в простеньким контролером? Но, опять же, не слишком ли шикарно для простой водокачки?
И все таки еще - первый признак кавитации - вибрация.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Управление Насосной станцией с мобильного
Согласен. И писал об этом
Могу только добавить по коэффициенту кавитационного запаса - не обязательно принимать его равным 5. Это из моей практики. Исходить надо из фактической ситуации - можно и 1. Или 3. Коэффициент вносит запас для разброса характеристик насосов, возникающих при изготовленииolexsa писал(а): ↑25 май 2022, 08:47 Если рассматривать кавитацию при недостаточном давлении на всасе насоса, то по характеристикам насоса определяется давление, при котором возникает кавитация, определяется минимальное давление в входе = давление кавитации х 5 (это так называемый кавитационный запас), и ставится реле или датчик давления. И еще необходимо выполнить задержку на отключение, ну что бы можно было включить насос в самом начале, ну и не было случайных остановок при кратковременных провалах давления. Значение определяется эмпирически, экспериментально - 10 - 25 сек
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Управление Насосной станцией с мобильного
https://webdata.live/welcomeFedorovich писал(а): ↑25 май 2022, 06:08 Можете подсказать на какой платформе можно бюджетно реализовать управление насосами 4-6 штук на пускателях в дачном обществе
чтоб можно было мониторить и управлять с мобильного телефона.