Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется следующее оборудование:
- Панель оператора schneider electric HMIGXU3512
- Частотный преобразователь schneider electric ATV320U30N4C
Вопрос в том, как создать в программе Vijeo DesignerBasic 1.2_1.2.0.4002 кнопку "Пуск" и "Стоп" для управления ЧП по протоколу modbus rtu.
Как я понимаю, для управления надо прописывать в ЧП управляющее слово CMD. При этом, как показано на диаграмме состояний (см. CIA402 state diagram), пуск ЧП осуществляется в три этапа :
- Ready to switch on (CMD=16#0006)
- Switched on (CMD=16#0007)
- Operation enabled (CMD=16#xxxF)
Чтобы сделать быстрый стоп нужно прописать CMD=16#0002
Не могу разобраться какую выбрать команду(см. рисунок "Выбор команды") и какую создать переменную (см. рисунок "Создание переменной")
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 06 май 2022, 08:14
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu
это больше похоже на слово состояния, а не на слово управления
я бы сделал так:
1. наладить связь панели с чрп и вывести на экран слово состояния (побитово, а не магическими цифрами) и какие-то параметры
2. представить слово управления так же побитово
3. управление заключается в SET/RESET одного бита в слове управления (некоторые остальные биты нужно будет заранее установить в 1)
в Vijeo в папке Samples есть пример работы с ЧРП, замудрено очень, но что-то подсмотреть можно
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 06 май 2022, 08:14
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu
Благодарю за ответ. Слово состояния - это ETA. Понимаю вашу логику, были такие мысли. Но в поддержке дали совет: либо использовать скрипт (по нажатию кнопки выполняется ряд команд (прописывается разное значение слова CMD) с отслеживанием слова состояния ETA), но это довольно сложно, либо - настройка преобразователя частоты на управления по так называемому I/O profile. Пробую разобраться.aranea писал(а): ↑06 май 2022, 11:39это больше похоже на слово состояния, а не на слово управления
я бы сделал так:
1. наладить связь панели с чрп и вывести на экран слово состояния (побитово, а не магическими цифрами) и какие-то параметры
2. представить слово управления так же побитово
3. управление заключается в SET/RESET одного бита в слове управления (некоторые остальные биты нужно будет заранее установить в 1)
в Vijeo в папке Samples есть пример работы с ЧРП, замудрено очень, но что-то подсмотреть можно