1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управление насосом подпитки

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Столкнулся с задачей управления насосом подпитки.
Суть в следующем, в обычном режиме насос тупо гонит подпиточную воду через ионнообменный фильтр (умягчение воды),
с напором в 1,6 бар. Но с определенной периодичностью, это фильтр нужно регенерировать, для чего через него прокачивается
соляной раствор, при существенно более высоком давлении, 3 - 3.5 бар.
Понятно, что можно поставить частотник - и ни в чем себе не отказывать, но как то обидно, ведь нужно буквально 2 режима,
штатный (1,6) и промывочный (3-3.5). Причем, промывка достаточно редкое мероприятие (раз в месяц наверно). Т.е. фактически нужен девайс, который может по команде удваивать частоту привода. Что нибуть такое в природе существует ?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Управление насосом подпитки

Сообщение Универсал »

Во-первых, не существует.
Во-вторых, при удвоении частоты давление учетверится.
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение RomTom »

давление можно увеличить, уменьшив в нужном месте пропускную способность(задвижка)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение alex45 »

Можно поставить после фильтра регулирующий клапан, который будет прикрываться на время регенерации, но при этом напора насоса может быть не достаточно, чтобы создать нужное давление.
Можно поставить ещё один насос с нужным напором, который будет включаться на время регенерации.
Можно посмотреть в сторону двухскоростных электродвигателей.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение petr2off »

Универсал писал(а): 19 апр 2022, 06:42 Во-вторых, при удвоении частоты давление учетверится.
Ну да, там квадратичная зависимость,
А вот насчет 2-х скоростных двигателей идея интересная. Нужно будет поискать.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Управление насосом подпитки

Сообщение Универсал »

Если ваш двигатель трёхтысячник, то можно не искать. Шеститысячников не бывает.
Частотник тоже не поможет, т.к. при повышении частоты требуется повышать и напряжение, а оно ограничено напряжением питания. Кроме того, увеличение оборотов не лучшим образом сказывается на ресурсе, быстро изнашиваются подшипники и уплотнения. Возможно возникновение кавитации.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение alex45 »

Можно поставить частотник и насос, который на номинальном режиме будет давать 3,5 бар. И тогда частотником мы будем не повышать обороты, а понижать. Т.е. когда надо давление 1,6 бар, насос работает с пониженными оборотами, а когда надо 3,5 бар - с номинальными.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение keysansa »

На регенерацию фильтра необходимо большее давление, но меньший поток. Возможно отдельный насос окажется дешевле частотника.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение alex45 »

keysansa писал(а): 19 апр 2022, 15:38 необходимо большее давление, но меньший поток
Ну тогда точно за фильтром должен быть ещё регулирующий клапан, иначе второй насос даст больше давление и поток тоже будет больше.
Или вместо регулирующего клапана байпасная линия меньшего сечения.
Тут уже гидравлику считать надо.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение keysansa »

alex45 писал(а): 19 апр 2022, 15:54
keysansa писал(а): 19 апр 2022, 15:38 необходимо большее давление, но меньший поток
Ну тогда точно за фильтром должен быть ещё регулирующий клапан, иначе второй насос даст больше давление и поток тоже будет больше.
Или вместо регулирующего клапана байпасная линия меньшего сечения.
Тут уже гидравлику считать надо.
Я сначала хотел написать, что клапан нужен, но потом, перечитал исходное сообщение, увидел, что там клапан уже есть, подумал, что разница между ценой 2/3 позиционных клапанов не сильно скажется на стоимости устройства, поэтому не написал.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение petr2off »

Начальник сказал хер с ним, будем ставить частотник. Тем более там мощность не велика.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 36 раз

Управление насосом подпитки

Сообщение ZuElecRu »

У нас стоит отдельный насос подающий соляной раствор при регенерации фильтра из емкостиприготовления соляного раствора, регенерация каждые 300 кубов, два фильта умягчения, работют попеременно.
Ответить