Добрый день, уважаемые специалисты.
Помогите пожалуйста разобраться с макросом пересчета процентов в расход воды.
С частотного преобразователя danfoss FC-051 посредством Modbus RTU (регистр 16149) получаю значение расхода воды в % от расходомера воды. В панели оператора Weitek MT8071iE необходимо преобразовать(рассчитать) полученные % в расход м3\час, а лучше в литр\час. Скорее всего эту задачу можно решить используя макрос в панели, а вот как это все реализовать, увы, не представляю даже.
Как реализовать этот расчет, используя макрос в панели?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weitek MT8071iE +макрос
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Weitek MT8071iE +макрос
Можно и без макроса. Панель может масштабировать ваши показания в виде y=kX+b. Х - данные из ПЛК.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Weitek MT8071iE +макрос
Выводите объект Numeric Display на экран. И настраиваете.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Weitek MT8071iE +макрос
Спасибо. Тест показывает то что надо. Попробую задатчиком эмитировать выход расходомера. По результату отпишусь.