Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Добрый день,
подскажите где можно посмотреть рекомендации по сечении проводов заземления внутри шкафа,
например для заземления дверей шкафа, монтажной панели?
Например в некоторых проектах видел что для шкафа ПЛК используется сечение 6мм2,
а например для шкафов MCC 400V уже используется 16мм2 на заземление дверей и 35мм2 на заземление панелей.
Если ли какие-то общие рекомендации?
подскажите где можно посмотреть рекомендации по сечении проводов заземления внутри шкафа,
например для заземления дверей шкафа, монтажной панели?
Например в некоторых проектах видел что для шкафа ПЛК используется сечение 6мм2,
а например для шкафов MCC 400V уже используется 16мм2 на заземление дверей и 35мм2 на заземление панелей.
Если ли какие-то общие рекомендации?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
GOST R 51321.1-2007 пункт 7.4.3.1.5 с)
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
а как быть с 1.7.137, 1.7.127 ПУЭ?
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
спасибо, не могли бы Вы пояснить этот пункт
Если двери, элементы оболочек и подобные детали закреплены в аппаратах, на которых имеется напряжение, превышающее безопасное сверхнизкое, то должны быть приняты соответствующие меры для обеспечения непрерывности цепей защиты. Рекомендуется присоединять эти части к защитному проводнику РЕ, поперечное сечение которого соответствует таблице 3А и зависит от суммы номинальных рабочих токов Ie установленных аппаратов.
Например, если на двери шкафа, боковый стенках не установлены никакие аппараты (лампы, вольтметры и т.п.) можно не заземлять (отдельным проводом) эти элементы шкафа?
Мы приняли решения в своих проектах для шкафов автоматизации где есть ПЛК заземлять двери, боковые стенки кабелем 6мм2.
А для шкафов MCC (автоматы и контакторы для моторов) все заземлять сечением 16мм.
Если я правильно понимаю то это более чем достаточно.
А что по поводу монтажной панели, и особенно там где есть земляные клеммы которые заземляются через дин.рейка на саму панель.
Как посчитать требуемое сечение провода заземления такой панели?
Нужно суммировать все токи (которые используются с земляной клеммой)?
согласно того же пункта GOST R 51321.1-2007 пункт 7.4.3.1.5 с
e) если оболочку используют как часть цепи защиты, то площадь ее поперечного сечения должна быть, по крайней мере, электрически эквивалентна минимальному сечению защитного проводника, указанного в 7.4.3.1.7;
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
в пункте
7.4.3.1.7. Сечения защитных проводников РЕ и PEN в НКУ должны соответствовать следующим
требованиям:
есть интересная фраза...
- конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN-проводников, но
монтажные рейки, выполненные из меди или алюминия, допускается использовать в качестве PEN-
проводников;
правильно ли я понимаю что согласно этому пункту прямо запрещается использовать PE клеммы которые заземляются через стальную дин.рейку на монтажную панель?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Функция РЕN
в документации Weidmüller нашел интересную информацию.
У нас в шкаф приходит 400В, отдельно N и отдельно PE. Получается TN-S система.
Также в шкафу есть разделительный трансформатор 400В/230В (1КВА) для контрольного напряжения 230В для катушек контакторов,
нейтраль этого трансформатора мы заземляем на шину PE.
Так же мы заземляем минусы источников питания 230V AC / 24V DC.
Вопрос
после того как мы заземлили нейтраль нашего трансформатора 400В/230В (1КВА) наша шина PE автоматически стала уже PEN?
даже не смотря на то что это всего лишь маленький трансформатор 400В/230В (1КВА)?
Функция РЕN
В соответствии с IEC 6094772 для функции РЕN могут использоваться только
медные монтажные шины. Использование стальных монтажных шин не допускается.
в документации Weidmüller нашел интересную информацию.
У нас в шкаф приходит 400В, отдельно N и отдельно PE. Получается TN-S система.
Также в шкафу есть разделительный трансформатор 400В/230В (1КВА) для контрольного напряжения 230В для катушек контакторов,
нейтраль этого трансформатора мы заземляем на шину PE.
Так же мы заземляем минусы источников питания 230V AC / 24V DC.
Вопрос
после того как мы заземлили нейтраль нашего трансформатора 400В/230В (1КВА) наша шина PE автоматически стала уже PEN?
даже не смотря на то что это всего лишь маленький трансформатор 400В/230В (1КВА)?
Функция РЕN
В соответствии с IEC 6094772 для функции РЕN могут использоваться только
медные монтажные шины. Использование стальных монтажных шин не допускается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
hardwareprojectspro писал(а): ↑28 мар 2022, 09:25 Например, если на двери шкафа, боковый стенках не установлены никакие аппараты (лампы, вольтметры и т.п.) можно не заземлять (отдельным проводом) эти элементы шкафа?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:Система дополнительного уравнивания потенциалов
-должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток (ПУЭ п. 1.7.83).
нет, если вы не подключаете катушки контакторов через шину РЕhardwareprojectspro писал(а): ↑28 мар 2022, 11:10 Вопрос
после того как мы заземлили нейтраль нашего трансформатора 400В/230В (1КВА) наша шина PE автоматически стала уже PEN?
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
PEN-проводником может быть только провод сечением не менее 10 кв.мм по меди (см. ПУЭ). В электроустановках он приходит из распределительного щита вместе с фазными проводниками (питающий четырехпроводный кабель 3ф+PEN). PEN-проводник должен придти на клеммник на PE-клемму и от этой клеммы должна быть перемычка на N-клемму (проводом, специальной перемычкой для клемм или через медную/алюминиевую ДИН-рейку). Далее расщепленные PE и N цепи не должны больше нигде в электроустановке соединяться.hardwareprojectspro писал(а): ↑28 мар 2022, 09:25 есть интересная фраза...
- конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN-проводников, но
монтажные рейки, выполненные из меди или алюминия, допускается использовать в качестве PEN-
проводников;
Нейтраль трансформатора на вторичной обмотке не является N-проводником источника электроэнергии, там другой потенциал. Хотя буковкой N в схеме может обозначаться, например, N1 для отличия от N источника электроэнергии.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Можно ли испольщовать дин. рейку как перемычку для PE клемм?
Интересную информацию нашел в каталоге от weidmueller написано что для клемм PE от сечения 16мм2 согласно
IEC 60947-7-2 нужно использовать дин.рейку TS 35x15!
а по таблице от phoenixcontact рейка NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5 СТАЛЬ
имеет стойкость к короткому замыканию ~ медного провода 16мм2.
Вот и вопрос если я использую PE клеммы 16мм2 для заземления рэка ПЛК то мне нужно использовать уже дин. рейку TS 35x15?
Интересную информацию нашел в каталоге от weidmueller написано что для клемм PE от сечения 16мм2 согласно
IEC 60947-7-2 нужно использовать дин.рейку TS 35x15!
а по таблице от phoenixcontact рейка NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5 СТАЛЬ
имеет стойкость к короткому замыканию ~ медного провода 16мм2.
Вот и вопрос если я использую PE клеммы 16мм2 для заземления рэка ПЛК то мне нужно использовать уже дин. рейку TS 35x15?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Клеммы PE позволяют воткнуть в себя перемычки-мостики. По мне иногда удобнее делать именно так, а не объяснять сборщикам, что стальная рейка не годится.
Заземление "рэка ПЛК" не относится к безопасности, сечение проводящих конструкций не играет роли, важнее сопротивление заземляющий цепи. Пофиг, 12 мм ДИН-рейки вносит малый вклад в сопротивление цепи FE.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Если вы видели проводники 10-16 кв.мм между частями электрошкафа, то это скорее проводники FE, их делают большого сечения, чтобы было минимальное сопротивление и эффективно "сливать" наводки ЭДС минимальных величин (единицы-десятки вольт), а не чтобы пропускать большой ток КЗ.
Заземление "рэка ПЛК" не относится к безопасности, сечение проводящих конструкций не играет роли, важнее сопротивление заземляющий цепи. Пофиг, 12 мм ДИН-рейки вносит малый вклад в сопротивление цепи FE.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Если вы видели проводники 10-16 кв.мм между частями электрошкафа, то это скорее проводники FE, их делают большого сечения, чтобы было минимальное сопротивление и эффективно "сливать" наводки ЭДС минимальных величин (единицы-десятки вольт), а не чтобы пропускать большой ток КЗ.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Сомнительно, через FE может не только утекать, но и притекать. Тут не сечением нужно достигать, а удаленностью элементов, чувствительных к помехам от точек "слива" эдс.
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Если двери и стены корпуса выполнены из электропороводящего материала, и к ним возможны прикосновения обслуживающего персонала - они должны быть заземлены.hardwareprojectspro писал(а): ↑28 мар 2022, 09:25 Например, если на двери шкафа, боковый стенках не установлены никакие аппараты (лампы, вольтметры и т.п.) можно не заземлять (отдельным проводом) эти элементы шкафа?
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Клеммы с перемычками не улучшают соединение с заземлением ни на "йоту".
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Проводящие двери и панели должны быть заземлены. Это правило проистекает не только из необходимости уменьшить напряжение прикосновения до безопасного уровня, но и из требований обеспечить нормальное функционирование механических петель и навесов после аварийных замыканий. Поэтому сечение заземляющего проводника выбирается исходя из ожидаемого тока короткого замыкания на землю и быстродействия максимально-токового аппарата защиты.hardwareprojectspro писал(а): ↑28 мар 2022, 09:25 Например, если на двери шкафа, боковый стенках не установлены никакие аппараты (лампы, вольтметры и т.п.) можно не заземлять (отдельным проводом) эти элементы шкафа?
Мы приняли решения в своих проектах для шкафов автоматизации где есть ПЛК заземлять двери, боковые стенки кабелем 6мм2.
А для шкафов MCC (автоматы и контакторы для моторов) все заземлять сечением 16мм.
Если я правильно понимаю то это более чем достаточно.
Есть ли на панели электроаппараты, возможно ли к ней прикосновение обслуживающего персонала - всё это неважно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Слишком сложно все это. На дверь провод такого сечения, какое приходит в шкаф. Главное, чтобы заземляющий соединитель не отгорел, раньше кабеля.
А так есть удобные косички под болтовое соединение. У них прочность на изгиб хорошая и сечение ого-го. Ставь и не заморачивайся!
А так есть удобные косички под болтовое соединение. У них прочность на изгиб хорошая и сечение ого-го. Ставь и не заморачивайся!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Но ведь, как правило, в комплект шкафа входит всё для заземления двери. А если это не предусмотрено, то что, надо приваривать к двери болт? Как вы себе это представляете?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Я предполагаю, что специалист, проектирующий установку, знаком с нормативной базой и в состоянии выбрать необходимый шкаф из имеющихся на рынке.
Не стоит монтировать пост управления в первой попавшейся под руку галоше.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Ну, так уж на форуме иногда цитирование срабатывает...
А со смартфона править атрибуты цитаты неудобно.
А со смартфона править атрибуты цитаты неудобно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Да, в качестве РЕ-проводника ПУЭ-7ред, п.1.7.121 это допускает.hardwareprojectspro писал(а): ↑28 мар 2022, 16:24 Можно ли испольщовать дин. рейку как перемычку для PE клемм?
Главное чтобы сечение динрейки соответствовало.
Зри в корень!
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
а это зависит от того, что Вы проектируете - уравнивание потенциалов (ПУЭ 1.7.137) или защиту персонала от прикосновения (ПУЭ 1.7.126).hardwareprojectspro писал(а): ↑23 мар 2022, 12:31 Добрый день,
подскажите где можно посмотреть рекомендации по сечении проводов заземления внутри шкафа,
например для заземления дверей шкафа, монтажной панели?
Например в некоторых проектах видел что для шкафа ПЛК используется сечение 6мм2,
а например для шкафов MCC 400V уже используется 16мм2 на заземление дверей и 35мм2 на заземление панелей.
Зри в корень!
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Проводники системы уравнивания потенциалов - ??? - немецкий дизайн
Господа просветите...недавно увидел проект от немецких коллег, есть два шкафа
ПЛК - кабель питания 6мм2 + 6mmPE проводник
и шкам MCC кабель питания 240мм2 + 120мм2 PE проводник
отдельно от шины Übergeordneter Potenzialausgleich Kunde (гугл переводит как Превосходное уравнивание потенциалов, давайте скажем уравнивание потенциалов)
в шкаф ПЛК приходит кабель сечением 50мм2
и в шкаф MCC 95мм2
Вопрос: зачем в ПЛК провод сечением 50мм2?
И правильно ли я понимаю что эти вопросы регулируюся ПУЭ 1.7.137 (и если я правильно понимаю сечение может быть минимум 6 и максимум 25мм2), понятно больше не хуже, вопрос зачем?
1.7.137
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм, алюминиевых - 16 мм, стальных - 50 мм.
Господа просветите...недавно увидел проект от немецких коллег, есть два шкафа
ПЛК - кабель питания 6мм2 + 6mmPE проводник
и шкам MCC кабель питания 240мм2 + 120мм2 PE проводник
отдельно от шины Übergeordneter Potenzialausgleich Kunde (гугл переводит как Превосходное уравнивание потенциалов, давайте скажем уравнивание потенциалов)
в шкаф ПЛК приходит кабель сечением 50мм2
и в шкаф MCC 95мм2
Вопрос: зачем в ПЛК провод сечением 50мм2?
И правильно ли я понимаю что эти вопросы регулируюся ПУЭ 1.7.137 (и если я правильно понимаю сечение может быть минимум 6 и максимум 25мм2), понятно больше не хуже, вопрос зачем?
1.7.137
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм, алюминиевых - 16 мм, стальных - 50 мм.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
незнаком с немецким менталитетом, но если немцу предложить в щит с плк установить покрышку он вас не поймет, это для нас покрышка и медная пластина толщиной 50мм2 через синоним шина одно и тоже, ткну пальцем в небо и предположу что шина уже там и на схеме обозначается как заземленное.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
копайте в сторону МЭК, ЭМС. Стопудово ответ где-то там..
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
hardwareprojectspro,
Сименс писал в своем одном мануале про ПЛК писал, что "как правило, 16 кв.мм для уравнивания потенциалов в основном количестве случаев достаточно". Теперь давайте посмотрим, что за "неосновные случаи" вырисовываются? Сильная электростатика? Сильные электромагнитные поля?
Сименс писал в своем одном мануале про ПЛК писал, что "как правило, 16 кв.мм для уравнивания потенциалов в основном количестве случаев достаточно". Теперь давайте посмотрим, что за "неосновные случаи" вырисовываются? Сильная электростатика? Сильные электромагнитные поля?
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
да встречал такие рекомендации, например рэк для ПЛК (S71500) или ET200MP Siemens рекомендует заземлять сечением не менее 10мм2!Михайло писал(а): ↑10 авг 2022, 20:22 Сименс писал в своем одном мануале про ПЛК писал, что "как правило, 16 кв.мм для уравнивания потенциалов в основном количестве случаев достаточно". Теперь давайте посмотрим, что за "неосновные случаи" вырисовываются? Сильная электростатика? Сильные электромагнитные поля?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Заземление в шкафу (двери, монтажная панель) - сечение - рекомендации
Это не у нас спрашивать надо.
Если при выборе кабеля учесть:
- допустимое падение напряжения на полной длине кабеля под полной нагрузкой
- уменьшающие коэффициенты от окружающей температуры и от условий прокладки
- распределение тока по проводнику от частоты и наличия высоких гармоник (скин-эффект)
- требования не менять сечения проводника на всей его длине (а наверняка где-то шина, она ведь тоже проводник)
Не уверен. Надо понимать, речь об уравнивании потенциалов или о защитном заземлении. Например заземление двери - это не уравнивание потенциалов, которое описано в 1.7.136. Это защитное заземление, а оно описано выше, например в п.1.7.126 и 1.7.127. Заземление рэка - это тоже не уравнивание потенциалов, а защитное заземление. Кстати минимальное сечение проводника на дверь 4 кв.мм согласно 1.7.127, но его ещё надо посчитать согласно 1.7.126. Если забить и не считать - 4 квадрата и точка, а если посчитать то и 120 квадрат может получиться (при Вашем вводе 240 квадрат). :) И это по нашему ПУЭ, а у них там свои стандарты.hardwareprojectspro писал(а): ↑10 авг 2022, 16:30 И правильно ли я понимаю что эти вопросы регулируюся ПУЭ 1.7.137
В Белом Солнце Пустыни на каждый вопрос отвечали "Стреляли....". Тут, видимо, ответ: "Считали....".
Только странные не вполне чёткие рекомендации, пишут что минимальный диаметр 10мм^2 и под болт не меньше чем М6. Диаметр вроде не в квадратных миллиметрах измеряется (что-то такое смутно помню из школы). Болтов М6 у контроллера нет. И отсюда догадываюсь, что это общий заземляющий проводник шкафа - к каждому контроллеру и тем более на дверь с ним кидать 10 квадрат будет весело. Сказано же - "S7-1500 automation system.... has to be connected...." То есть вся система, а не каждый её компонент. Общий не менее 10 квадрат - логично, токи высоких гармоник текут по только по поверхностям (скин-эффект), в контроллерах импульсные БП, и в системе они могут быть, а они эти гармоники генерируют в избытке: каждый по чуть-чуть, но когда БП много то наберётся достаточно.hardwareprojectspro писал(а): ↑11 авг 2022, 09:59 да встречал такие рекомендации, например рэк для ПЛК (S71500) или ET200MP Siemens рекомендует заземлять сечением не менее 10мм2
Выводы:
- Разобраться, речь о защитном заземлении или об уравнивании потенциалов. Вещи похожие, но требования разные.
- Разобраться, где требования применяются ко всей системе (шкафу, щиту) целиком, а где - к его внутреннему монтажу.