1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

525В - выбор оборудования, автомат и контактор?

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

525В - выбор оборудования, автомат и контактор?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую,
Начинаю один проект в котором используется 525В AC для питания моторов,
вопрос по выбору автоматов и контакторов, думаете на что стоит обратить внимание.
Например есть мотор 525В и ток 86А, нужно выбрать контактор Сименс 3RT...
например контактор 3RT2045-1SB30
ток в каталоге указан для 400В AC - 80A и для 690В - 125А, понятно что при 500В этот контактор сможет "держать" больше чем 80А, но вопрос на сколько больше?
Как бы вы выбирали контакторы и автоматы на такое напряжение?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

525В - выбор оборудования, автомат и контактор?

Сообщение Михайло »

hardwareprojectspro писал(а): 20 мар 2022, 12:46 понятно что при 500В этот контактор сможет "держать" больше чем 80А
Это ложное суждение, ток будет меньше, а не больше.
Вместо того, чтобы определять ток, почитайте ГОСТ про категории AC-1, AC-3 и другие.

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

525В - выбор оборудования, автомат и контактор?

Сообщение hardwareprojectspro »

я думаю что этот контактор можно использовать и на 525В.
вот есть страница из каталога, и там да ток один но разные мощности при разных напряжениях.
ток действительно один для любого напряжения.
по поводу AC1/3 понятно.

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Выбирать контктор буду по току для 400В, если мотор имеет 525В AC/86A буду брать контактор
3RT2046-1SB30 400V/95A
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

525В - выбор оборудования, автомат и контактор?

Сообщение M3f »

hardwareprojectspro писал(а): 21 мар 2022, 13:02 ток действительно один для любого напряжения.
hardwareprojectspro, где вы вычитали, что ток один для любого напряжения?
Для примера информация по контакторам ABB AF40-AF96 (нет сейчас технической документации на Siemens-а под рукой):
AF96.PNG

Нашел для вашего Siemens, к сожалению с меньшим шагом чем у ABB:
3RT2046.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

525В - выбор оборудования, автомат и контактор?

Сообщение hardwareprojectspro »

M3f писал(а): 22 мар 2022, 10:12 где вы вычитали, что ток один для любого напряжения?
я хотел сказать что ток который может пропустить через себя контактор будет одинаковый что для 400В что для 525В.
Например, для контактора
3RT2046-1SB30 400V/95A и такой же ток будет при 500В.
правда да при 690В ток упадет уже до 78А.

у АBB по таблице которую Вы привели просадка идет существенная, и ток при 400В и при 500В уже начинает отличается.
У Siemens такого нет (по крайней мере в документации)
Как Вы думаете почему у ABB такая просадка по току при переходе с 400В на 500В?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

525В - выбор оборудования, автомат и контактор?

Сообщение Михайло »

При коммутации токов под высоким напряжением в момент замыкания и размыкания контактов происходят сложные процессы пробоя, ионизации, сварки. Поэтому максимальный ток для каждого напряжения - это результат лабораторных испытаний, никакой теории на этот счет нет и быть не может.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»