- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Кто может посоветовать с подбором термометра?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 12:27
- Имя: Рамис
- Благодарил (а): 10 раз
Кто может посоветовать с подбором термометра?
Ни разу до этого не искал датчик, я даже не знаю с чего начать, может есть сайт какой-нибудь? дали задание найти подобрать по таким параметрам. Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Кто может посоветовать с подбором термометра?
Интуиция подсказывает, что технический предел для датчика температуры газа с рабочей температурой 1500 градусов и давлением 0,4 МПа - заметно хуже, чем абсолютная погрешность 5 градусов при инерционности 5 секунд, а человек, поставивший такую задачу, слаб в метрологии. Но, может быть, более эрудированные специалисты меня поправят. Начинать лучше с учебника по средствам измерения, глава "термопары"
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Кто может посоветовать с подбором термометра?
Ну почему интуиция. На это дело есть ГОСТ 8.585-2001 и там есть таблица В.1, в соответствии с которой абсолютная погрешность 0,5 градусов при рабочей температуре 1568 градусов ну никак не может быть достигнута.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Кто может посоветовать с подбором термометра?
И длина соединительных (компенсационных) проводов 3400 метров тоже доставляет.
КТСПР с A или АА классом мог бы измерить с требуемой точностью, но платина выше 600 градусов не применяется.
У термопар на 1500 градусах будет разброс минимум плюс-минус три градуса.
Классы точности термопар
КТСПР с A или АА классом мог бы измерить с требуемой точностью, но платина выше 600 градусов не применяется.
У термопар на 1500 градусах будет разброс минимум плюс-минус три градуса.
Классы точности термопар
Практик всегда пристрелит теоретика...