Всем доброго времени суток.
Думаю тема интересная поэтому решил написать.
Есть электропневматический позиционер Spirax Sarco SP500, устанавливается в частности на пневматический привод Spirax Sarco PN9000, который установлен в частности на Клапане регулирующем Spirax Sarco Ду50 LE33 PTSUSS.
Оставим в покое клапан и пневматический привод - с ними всё в порядке.
В инструкции к SP500 сказано, что он по умолчанию работает от аналогового входа 4-20 мА, не получая другого питания вообще. При этом аналоговый выход задатчика должен иметь не менее 7В при 20мА. У данного позиционера есть как опция плата внешнего питания 24VDC (PWS), но именно как опция и по умолчанию её нет.
Задатчик у меня это модуль аналоговых входов/выходов S7-1200 6ES7-234-4HE32-0XB0. В инструкции на него не сказано, какое напряжение имеет выходной сигнал 4-20 мА.
Вопрос - сможет ли электропневматический позиционер Spirax Sarco SP500 работать от аналогового выхода модуля S7-1200 6ES7-234-4HE32-0XB0 ?
Есть ли у кого-нибудь опыт работы с девайсами, которые питаются от аналогового выхода контроллера?
Ссылка на документацию по позиционеру, п.6.2.2 - 6.2.3 особенно интересен
https://content.spiraxsarco.com/-/media ... e6d9a9161c
Мануал на контроллер S7-1200, там раздел A.10.3, страница 1453
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SP500 электропневматический позиционер
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:54
- Имя: Антон
- Страна: РФ
- город/регион: Первоуральск
- Благодарил (а): 11 раз
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
SP500 электропневматический позиционер
Но в инструкции наверное указано максимальное допустимое сопротивление нагрузки для этого выхода. А дальше примените закон Ома.toxa_pervik писал(а): ↑11 мар 2022, 09:40 В инструкции на него не сказано, какое напряжение имеет выходной сигнал 4-20 мА.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
SP500 электропневматический позиционер
нормально все работает, позиционеры SIPARTtoxa_pervik писал(а): ↑11 мар 2022, 09:40 Есть ли у кого-нибудь опыт работы с девайсами, которые питаются от аналогового выхода контроллера?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
SP500 электропневматический позиционер
Странные вещи говорите. Абсолютно у всех есть такой опыт, и у Вас тоже.toxa_pervik писал(а): ↑11 мар 2022, 09:40 Есть ли у кого-нибудь опыт работы с девайсами, которые питаются от аналогового выхода контроллера?
Про закон Ома тут уже написали. Это ответ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.