1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Прблема запуска WINCC 7 после ремонта сервера

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
super100
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2022, 20:09
Имя: Андрей
Страна: Украина
город/регион: Мариуполь

Прблема запуска WINCC 7 после ремонта сервера

Сообщение super100 »

После ремонта сервера перестал запускаться из автозагрузки проект WINCC 7. При запуске в ручном режиме выходит окно с сообщением:
"No or invalid Project Context, ASO cannot work correct".
При помощи утилиты WinCC Project Duplicator была создана переименованная копия проекта на этом-же сервере, которая запустилась без проблем. Возможно ли в безопасном режиме удалить старый проект и затем с помощью WinCC Project Duplicator снова в тот-же каталог сохранить с прежним именем? Сохранение старых баз данных не требуется. Важно чтобы сохранились сетевые настройки. Или есть какой-то другой вариант решения проблемы?

makesstr
освоился
освоился
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 38 раз

Прблема запуска WINCC 7 после ремонта сервера

Сообщение makesstr »

В чем собственно проблема, если у вас получилось запустить проект после дубликации?
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
super100
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2022, 20:09
Имя: Андрей
Страна: Украина
город/регион: Мариуполь

Прблема запуска WINCC 7 после ремонта сервера

Сообщение super100 »

Вопрос в том, будет ли он работать в сети как раньше, после этих процедур. Там WEB Navigator используется для удаленного мониторинга по локальной сети. Проект не я делал. Оперативно проверить нет возможности. Сервер сняли с объекта и привезли. Желательно отдать с рабочим проектом.

Автор темы
super100
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2022, 20:09
Имя: Андрей
Страна: Украина
город/регион: Мариуполь

Прблема запуска WINCC 7 после ремонта сервера

Сообщение super100 »

Все плохо. После перезагрузки сервера проект все равно не запускается. Через несколько минут после попытки запуска снова выскакивает окно: "No or invalid Project Context, ASO cannot work correct"

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

Прблема запуска WINCC 7 после ремонта сервера

Сообщение SMax »

Здесь смотрели?
https://support.industry.siemens.com/tf ... ize=10#top

Отправлено спустя 18 минут 51 секунду:
Тут еще советы:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

Автор темы
super100
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2022, 20:09
Имя: Андрей
Страна: Украина
город/регион: Мариуполь

Прблема запуска WINCC 7 после ремонта сервера

Сообщение super100 »

Спасибо! Помогла утилита C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin\CCCleaner
После сброса проект стал запускаться как раньше.
Ответить

Вернуться в «WinCC»