Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему может сгореть один контакт на трехфазном рубильнике ВР-32 ? Может ли это случиться изза неотрегулированного, к примеру, контакта?
Рубильник рассчитан на 100А, токи мы не превышали, т.к. все предохранители целые и Автоматич выключатель на 80А который выше рубильника по схеме тоже не сработал. На рубильнике есть надпись "Техэнерго". Может это китайская подделка?
Или надо было перед включением как-то отрегулировать контакты ВР-32 ??
Подскажите, пожалуйста, почему может сгореть один контакт на трехфазном рубильнике ВР-32 ? Может ли это случиться изза неотрегулированного, к примеру, контакта?
Рубильник рассчитан на 100А, токи мы не превышали, т.к. все предохранители целые и Автоматич выключатель на 80А который выше рубильника по схеме тоже не сработал. На рубильнике есть надпись "Техэнерго". Может это китайская подделка?
Или надо было перед включением как-то отрегулировать контакты ВР-32 ??
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
А что насчёт пробоя на заземлённый корпус или межфазной дуги?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
хм... вот это я пока не думал.. спасибо.... опять же с другой стороны АВ, который выше (он на 80А) он не выключился.
-
- эксперт
- Сообщения: 1586
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
скорее всего выключали рубильник под нагрузкой. Вот дуга и горела некоторое расстояние между контактами подвижного и неподвижного ножей рубильника.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Предохранители целые были после обгорания контакта? Если целые, то после них короткого или межфазного не было. А если предположить что на выгоревшем контакте, то нет следов на соседнюю фазу или корпус рубильника.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
еще пока не проверили, тестера у них нет, попозже сообщу. следов на соседнюю фазу нет никаких. но попозже заменим рубильник и сообщу
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Похожая картина была, когда на скважине рубильник недовоткнули. Там спасло то, что раньше успел частотник аварию выдать по понижению напряжения, губка подгорела, но выжила. Там просто рукоятка рубильника упиралась в стенку, через прорезь в которой она была выведена наружу.
-
- администратор
- Сообщения: 18766
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1855 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Какие токи Вы не превышали?
Рубильник не предназначен для коммутации токов нагрузки. Он предназначен для коммутации напряжения без нагрузки, которая возникнет только после включения и прекратится до отключения. То есть ток нагрузки он через себя пропустить может, когда уже включен, а вот коммутировать их - нет. Так что если персонал дёргал рубильник под нагрузкой, то немудрено. Вот к персоналу и вопросы.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
На фото контакт рубильника что - светится? Красиво.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
тогда были бы следы этого пробоя, но их не видно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Это "нормальное явление" для ВР-32 до 250А включительно. Выгорает контактная группа, причем крайняя. 400А и выше ведут себя поприличнее (при условии кратного запаса по току), но тоже не подарок.
Лично я от них отказался уже лет 15 как...
Если начать теоретизировать - то возможно, проблема в том, что дальние от рукоятки ножи не включаются до конца.
Из опыта, причем не только моего - потому что рубильник изначально убогий. Только смириться или ставить другие. Регулировать там нечего. И от производителя не зависит, это конструктивная беда.
Лично я от них отказался уже лет 15 как...
Если начать теоретизировать - то возможно, проблема в том, что дальние от рукоятки ножи не включаются до конца.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Спасибо, я в курсе этого. Персонал клянётся, что никто ничего не трогал.
Added in 19 minutes 46 seconds:
будьте добры, подскажите, пожалуйста, фирму или тип какие тогда лучше применять ?
-
- эксперт
- Сообщения: 1586
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Поддерживаю возможную причину.
И вот тут поле деятельности для автоматизации :) - установить систему автоматики, контролирующая положение ножей, и если ножи не до конца заведены, через некоторое ограниченное время автоматически устанавливать ножи в отключенное состояние, оповещая всех и вся о проблеме
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Отечественные - не подскажу, из вражьих - на OETL от ABB вроде пока нареканий не было. Точнее, одно было от персонала - включаются с характерным щелчком/хлопком, боятся :) Но как раз этот щелчок и обеспечивает установку ножей в заданной позиции. Вторая проблема - сами рубильники не дефицит и относительно недорогие, а вот нужный комплект рукоятки и удлинителя не всегда удается найти на складах и ценник бывает негуманный.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18766
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1855 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Ну да, ну да. "Мы ничего - оно само".
Просто нормальный рубильник поставить - по-моему дешевле и проще. :)olexsa писал(а): ↑18 янв 2022, 08:27 И вот тут поле деятельности для автоматизации :) - установить систему автоматики, контролирующая положение ножей, и если ножи не до конца заведены, через некоторое ограниченное время автоматически устанавливать ножи в отключенное состояние, оповещая всех и вся о проблеме
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Тут поле деятельности для конструктора. Продолжая фантазировать, проблема в жесткости вала с подвижными контактами. Косвенно подтверждается тем, что аппараты габаритом больше работают нормально. Возможно, когда-то давно это делалось из других материалов и работало нормально. Кстати, такую картину наблюдал с выключателем массы в машине - на старом советском пластина с контактами была текстолитовой и работала, пока не развалилась механически [через 30 лет]. На современных - пластик, который чуть перегрел (передержав стартер в мороз), и можно выкидывать выключатель целиком.olexsa писал(а): ↑18 янв 2022, 08:27 И вот тут поле деятельности для автоматизации :) - установить систему автоматики, контролирующая положение ножей, и если ножи не до конца заведены, через некоторое ограниченное время автоматически устанавливать ножи в отключенное состояние, оповещая всех и вся о проблеме
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18766
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1855 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Да тут и для дизайнера поле деятельности можно найти. :) И даже для художника. Ручку сделать резную с кожаной обтяжкой и со встроенным подогревом, с мнемосхемой на алькантаровой накладке а-ля КПП в ренжровере, а корпус шкафа под хохлому расписать и индикатор для всех ножей поставить в виде 7" сенсорной панельки.
Купить OETL от ABB кажется будет не только проще, но и дешевле.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18766
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1855 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Сколько стОят - настолько и работают. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4912
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 238 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
Никогда не верьте местному персоналу. Когда мне говорят, что никто ничего не трогал, я обычно спрашиваю, что именно никто не трогал и как часто они это не трогают. И наоборот: когда говорят, что все всё проверили и везде всё нормально. Вот только вчера на вызов ездил - установка стояла по аварийной кнопке. Кнопку проверили - всё в порядке: напряжение приходит, контакт включается и выключается, сигнал проходит когда надо и не проходит когда не надо. Ну а когда проверил сам - оказалось, что там с кнопки даже снег не скинут, т.е. никто её не вскрывал и ничего не проверял.
Ну это так, лирическое отступление.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Сгорел контакт на рубильнике ВР-32 Техэнерго
видели да... около тысячи рублей, может побольше слегка