1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
san_75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
Имя: Александр
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI

Сообщение san_75 »

Нужно поменять процессор 314 на 315 2dp - 6es7 315-2ah14-0ab0
Проект залили , но к старому процессору привязана панель HMI , связь с процессором через mpi port, и при замене процессора панель не увмдела плк
ткнте носом, пожалуйста , где в настройках проекта в step7 задаются аналогичные настройки связи для процессора. НАстройки связи для панели такие :
Скриншот 2021-12-23 14.07.01.png
Панель Hitech-PWS 6620s
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI

Сообщение stesl »

san_75 писал(а): 23 дек 2021, 08:13 ткнте носом, пожалуйста
В железе проекта Step. В настройках MPI/DP

Автор темы
san_75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
Имя: Александр
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI

Сообщение san_75 »

Там у меня стоит 187.5 К , а в настройках панели максимальное 115200. Т.е плк обменивается информацией с любым устроством на скорости 187.5 к - будь то панель , устройство программирования или другой контроллер ?

Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
Получается на старом процессоре панель работала только потому что скорость обмена MPI там стояла 19.2 Кбит

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI

Сообщение v0v »

У Вас стоит панель оператора НЕ simatic?

Автор темы
san_75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
Имя: Александр
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI

Сообщение san_75 »

san_75 писал(а): 23 дек 2021, 08:13 Hitech-PWS 6620s

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI

Сообщение v0v »

Если панель таже, кабель соединения с контроллером тот же тогда только поменять в HW в Simatic Manager поставить правильный адрес и скорость т.к. MPI по умолчанию 187,5
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»