Нужно поменять процессор 314 на 315 2dp - 6es7 315-2ah14-0ab0
Проект залили , но к старому процессору привязана панель HMI , связь с процессором через mpi port, и при замене процессора панель не увмдела плк
ткнте носом, пожалуйста , где в настройках проекта в step7 задаются аналогичные настройки связи для процессора. НАстройки связи для панели такие :
Панель Hitech-PWS 6620s
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 1 раз
замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 1 раз
замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI
Там у меня стоит 187.5 К , а в настройках панели максимальное 115200. Т.е плк обменивается информацией с любым устроством на скорости 187.5 к - будь то панель , устройство программирования или другой контроллер ?
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
Получается на старом процессоре панель работала только потому что скорость обмена MPI там стояла 19.2 Кбит
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
Получается на старом процессоре панель работала только потому что скорость обмена MPI там стояла 19.2 Кбит
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI
Если панель таже, кабель соединения с контроллером тот же тогда только поменять в HW в Simatic Manager поставить правильный адрес и скорость т.к. MPI по умолчанию 187,5