Здравствуйте уважаемые коллеги!
У нас на м/р используют систему DeltaV на КУУНе(Контроль узла учета нефти).
А именно станция Dell Precisiion 5810 Tower. Так вот решили закупить резервный ПК в случае сбоев или неполадки старой станции. По тендеру привезли компьютер Dell Precisiion 5820 X-Tower. По сравнению со старой станции эта в раз 3-4 мощнее, однако станция не проверялась компанией Эмерсон, точнее обычный ПК от Dell со схожей формой и интерфейсов. Читал мануалы и уже обратился к американцам о проверке совместимости, но хотелось бы узнать у вас может кто в курсе, подойдет ли модель ПК не проверенная Эмерсоном, может кто уже ставил образ от станции DeltaV на обычный ПК.
С уважением Султан. Заранее
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПК для DeltaV
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 фев 2019, 12:22
- Имя: Султан
- Страна: Казахстан
- город/регион: Кызылорда
- Благодарил (а): 1 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
- Имя: Игорь
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
ПК для DeltaV
Добрый день.
Мы занимались воостановлением образа станции на такую же, когда полетел жесткий диск.
Даже, таким образом станцию PRO+ восстанавливали. Успешно (актуальные рез. копии все были)!!!!
Когда полностью отказала операторская станция, то взяли офисный ПК, установили ПО, и запустили.
Станция работала. Из тонкостей: не разобрался во всех настройках и просто со старой (сбоящей, но еще работающей)
скопировал папку D:\DeltaV и вставил в новую - все тонкие настройки проекта применились.
В целом система достаточно проста в базовой настройке, и сопровождении.....
Много вещей делается автоматически. Нам нравится, хотя это на любителя.
На ПК "чужой" образ не пробовали восстанавливать. Немного разбирался с такой возможностью, есть такой функционал,
например, от акронис.
Считаю, что если это не связано с PRO+, то лучше взять и установить софт DV с нуля на ПК.
Мы занимались воостановлением образа станции на такую же, когда полетел жесткий диск.
Даже, таким образом станцию PRO+ восстанавливали. Успешно (актуальные рез. копии все были)!!!!
Когда полностью отказала операторская станция, то взяли офисный ПК, установили ПО, и запустили.
Станция работала. Из тонкостей: не разобрался во всех настройках и просто со старой (сбоящей, но еще работающей)
скопировал папку D:\DeltaV и вставил в новую - все тонкие настройки проекта применились.
В целом система достаточно проста в базовой настройке, и сопровождении.....
Много вещей делается автоматически. Нам нравится, хотя это на любителя.
На ПК "чужой" образ не пробовали восстанавливать. Немного разбирался с такой возможностью, есть такой функционал,
например, от акронис.
Считаю, что если это не связано с PRO+, то лучше взять и установить софт DV с нуля на ПК.