Добрый день.
Прошу подсказки.
Имеем два фрагмента шкафа, нарисованные на одном листе. Есть как внутренние провода в одном из шкафу, так и кабель, соединяющий их.
Можно ли как-то в Eplan вывести адресную маркировку так, чтобы внутренние провода в шкафу отображались без указания "Место установки", а на кабель, соединяющий два шкафа "Место установки" на маркировку выводилась? В настройках соединения "Место установки" указано, но подавить его можно в настройках, когда это свойство пустое или равно нулю. А вот подавить, когда место установки начала и конца проводника совпадает можно как-нибудь?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настроить адресную маркировку проводников как с местом установки, так и без него на одном листе
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
- Имя: Шкуда Игорь Александрович
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Настроить адресную маркировку проводников как с местом установки, так и без него на одном листе
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Настроить адресную маркировку проводников как с местом установки, так и без него на одном листе
Точка определения соединений не имеет привязки ни к Номеру установки, ни к Место Установки, по умолчанию те свойства, что есть в символе. Обратите внимание на отображение в Навигаторе соединений.
Но, вам ничего не запрещает использовать Свойство блока (СБ) для соединений, а точнее два СБ. Оба настроите как вам нужно и вуаля.
Но, вам ничего не запрещает использовать Свойство блока (СБ) для соединений, а точнее два СБ. Оба настроите как вам нужно и вуаля.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 11 июн 2020, 16:02
- Имя: Андрей
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 20 раз
Настроить адресную маркировку проводников как с местом установки, так и без него на одном листе
Если я правильно помню, для кабелей можно задать группу соединений которая потом доступна для использования при создании схем (шаблонов) маркировки.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 11 июн 2020, 16:02
- Имя: Андрей
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 20 раз
Настроить адресную маркировку проводников как с местом установки, так и без него на одном листе
таки с памятью не всё хорошо - задать группу можно для соединений ... (<31069> Группирование
При помощи этого свойства можно определить произвольные группы, которые затем посредством нумерации соединений можно специально обозначить. Это свойство доступно для соединений, точек определения соединения, потенциалов, сигналов и точек определения потенциала.)
В моем случае процесс вкратце выглядел так: лезу в навигатор соединений и фильтрую все кроме кабельных, далее назначаю им группу - например "кабел1". Далее создаем шаблон для маркировки - Данные проекта =>Соединения=>Нумерация =>Обозначить=> тепереча пьем чай и осваиваем настройки нумерации создаем "группу форматов" под нужный вид маркировки и привязываем к "групированию".
.... ....
При помощи этого свойства можно определить произвольные группы, которые затем посредством нумерации соединений можно специально обозначить. Это свойство доступно для соединений, точек определения соединения, потенциалов, сигналов и точек определения потенциала.)
В моем случае процесс вкратце выглядел так: лезу в навигатор соединений и фильтрую все кроме кабельных, далее назначаю им группу - например "кабел1". Далее создаем шаблон для маркировки - Данные проекта =>Соединения=>Нумерация =>Обозначить=> тепереча пьем чай и осваиваем настройки нумерации создаем "группу форматов" под нужный вид маркировки и привязываем к "групированию".
.... ....
это верно и очень для меня было неудобно, и точка определения соединений была таки привязана к месту установки. сделать это можно только с графического символа соединения прописав в "Видимое ОУ" плюсик, из навигатора этот фокус не работает, что меня и печалит до сих пор.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.