Добрый день!
Может быть кто-то сталкивался?
Задача: нужно передать временные параметры таймеров по модбасу в привод Danfoss FC-051.
Частотный преобразователь имеет 3 Sl Controller Timer, время в таймера задается в параметре 13-20 . Параметр один и имеет три уставки.
С панельки частотника времена выставляются без проблем.
По модбасу, по адресу 13200, удается считать и записать только одно значение. Кто-то сталкивался как добраться до двух оставшихся?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Danfoss VLT FC 51 MODBUS, Sl Timer
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Danfoss VLT FC 51 MODBUS, Sl Timer
Предполагаю что вот это то что нужно.
Вот на русском, но кратко.4.1.15 IND
The array index is set in holding register 9 and used when
accessing array parameters. Some parameters like 8-43 PCD
read configuration have structures of an index and the
Modbus protocol does not support index parameters in
the telegram frame. To read or write to those parameters
requires that register 009 Parameter index contains the
index number, before a read or write is done. Example:
Setup 8-43 PCD Read Configuration index 2 to the value
[1613] Frequency.
1. Write [2] to register 009 Parameter index
2. Write [1613] to holding register 8430
3. Write [0] to register 009 Parameter index to set it
back to default 0
Notice after a power cycle register 009 Parameter index is
set it back to default 0.
Для параметров с индексами используется регистр индекса 0009(0008) Dec, например для параметра 3-
10.0..3-10.7. Сначала определяем индекс, потом читаем или пишем параметр. Например, для обращения к
параметру 3-10.3 необходимо сначала записать число 3 в регистр 0009, а затем уже записывать или
считывать содержимое в параметр 3-10, т.е. в регистр 310*10= 3100(3099) Dec
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 ноя 2021, 10:01
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
Danfoss VLT FC 51 MODBUS, Sl Timer
Да это то, что нужно. Спасибо большое. Невнимательно читал даташит.