АВВ PST-210 и ПК. Подключение

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Boris Vladimirovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2021, 23:04
Имя: Борис Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва

АВВ PST-210 и ПК. Подключение

Сообщение Boris Vladimirovich »

Уважаемые специалисты.
Кто нибуть знает как подключить УПП (устройство плавного пуска) АВВ PST-210 к ПК.
Что для этого нужно? Какая программа, какой шнур.
В устройстве 2 разъема.
1 - для подключения внешней клавиатуры.
2 – Fieldbus.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

АВВ PST-210 и ПК. Подключение

Сообщение M3f »

Вам с какой целью подключиться?
Для серии PST нет заводской программы для настройки и мониторинга параметров, как для новой серии PSTX.
Для подключения к АСУ и контроля параметров возможно использовать протоколы DeviceNet, Profibus DP, Modbus RTU (поддерживаются самим устройством с соот. заказным разъемом), а с доп. преобразователем какой угодно протокол.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Boris Vladimirovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2021, 23:04
Имя: Борис Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва

АВВ PST-210 и ПК. Подключение

Сообщение Boris Vladimirovich »

Спасибо за ответ.
УПП стоит на насосе. 1 раз в неделю, в одно и тоже время он останавливает двигатель.
Предупреждений и аварий нет.
Хотели с помощью ПК посмотреть что происходит.
2-е УПП на другом насосе ведет себя так-же.
Управление от кнопок ПУСК-СТОП по месту.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

АВВ PST-210 и ПК. Подключение

Сообщение M3f »

Тему с вашей проблемой видел на другом форуме. Там вам уже советовали проверить схему управления и режим тестирования ИБП.
Через панель управления УПП возможно посмотреть статус входов и выходов (все на одном экране в "Status of inputs/outputs") и проверить, приходит какая-либо команда на останов или сам УПП дает команду на отключение контактора без внешней команды (не факт конечно, что сможете зафиксировать данный переходной процесс).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

АВВ PST-210 и ПК. Подключение

Сообщение Sokolov_Dmitry »

если упп отключается и включается как по часам в 18-00 среды, может ему время перевести на 17-55 среды и подождать 5 минут?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

АВВ PST-210 и ПК. Подключение

Сообщение M3f »

Можете попробовать, но это очень мало вероятно, чтобы в УПП (тем более сразу в двух) был "баг" на отключение в определенное время и день.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

АВВ PST-210 и ПК. Подключение

Сообщение M3f »

К сожалению авторы тем часто пропадают после решения своего вопроса, без описания причин и способов решения, что делает темы менее полезными для других людей с похожими проблемами.

Ниже привожу ответ от автора данной темы с другого форума:
Sokolov_Dmitry писал(а): Всем спасибо за внимание.
Разобрались.
Тест UPS + неправильное подключение N

Модератору.
Прошу закрыть тему.