Добрый день всем форумчанам.
Уже больше месяца стараюсь оживить ЧПУ станок построенный на старом Beckhoff TwinCAT 2.
Все началось с того, что вышел из строя старый комп и жесткий диск, но информация из него осталась.
Так как старый комп - на столько старый, что частота процессора у него всего 300МГц, то я сразу купил более новый комп с несколькими ядрами.
Но у меня к сожалению с новым ПК ничего не получилось - при запуску ПЛК на этом компютере, Windows XP запускал свою любимую заставку на то время - "Синий экран смерти".
Решил я восстанавливать старый ПК, перепаял почти все конденсаторы и, УРА!, он заработал.
Установил я на него Windows, все программное обеспечение - это TwinCAT 2.940 и сопутствующие программы согласно инструкции.
Но при запуске ПК получаю опять ошибку:
Error starting TwinCAT system!
Init4\RTime: Start Interrupt: Ticker started >> AdsWarning: 4113 (0x1011, (null)) For further information start the event viewer and open the application log.
ПЛК конроллер переходит в режим stop.
Может кто-то стыкался с такой проблемой, поиски в интернете ничего не дали, нахожу результаты только по TwinCAT3.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Beckhoff TwinCAT 2 RealTime ошибка
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 18 окт 2021, 12:39
- Имя: Александр Макарчук
- Страна: Украина
- город/регион: Закарпатье
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Beckhoff TwinCAT 2 RealTime ошибка
А что пишут логи? Написано ж "Для получения дополнительной информации запустите средство просмотра событий и откройте журнал приложения".
Просто вашей ошибки 0х1011 даже в помощи нет. Есть 1010 и 1017.
Еще есть вот тема, хоть и cat3, но ошибка та же самая (все ошибки из-за виртуалке). И что рекомендовали для cat3 тип выключить "Virtual machine platform" в настройках винды делали?
Просто вашей ошибки 0х1011 даже в помощи нет. Есть 1010 и 1017.
Еще есть вот тема, хоть и cat3, но ошибка та же самая (все ошибки из-за виртуалке). И что рекомендовали для cat3 тип выключить "Virtual machine platform" в настройках винды делали?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 71 раз
Beckhoff TwinCAT 2 RealTime ошибка
1. TwinCat 2 прекрасно работает на семерке, возможно стоит попробовать сменить ось.
2. TwinCat PLC - платный модуль, возможно проблема из-за этого.
2. TwinCat PLC - платный модуль, возможно проблема из-за этого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 18 окт 2021, 12:39
- Имя: Александр Макарчук
- Страна: Украина
- город/регион: Закарпатье
Beckhoff TwinCAT 2 RealTime ошибка
Автоматизация имеющегося ЧПУ станка подразумевает не только TwinCAT, но и сопутствующие программы: sql, hmi, и еще несколько других, предназначение которых мне не известно.
Вообщем эти программы работают только на Windows XP x86 SP1. Уже на SP2 не становится SQL с коробки. Компьютер такой древний! что тогда виртуальных машин еще не придумали. На нем имеющаяся ОС еле работает
Процессор 300МГц - это вам даже не Pentium III (кстати мой первый в жизни комп).
Поэтому решения аналогичные TwinCAT 3 у меня отпали.
Кто-то знает как посмотреть эти логи?
То, что я нашел в среде TwinCAT 2, то там вообще все логи пишет и виндовса и всего-что угодно. Я правильно смотрю? Я привык видеть логи в текстовом формате, а там стандартный вывод для виндовс.
Так как станок работал на этом компе раньше, то я понимаю, что что-то не учел, но что не знаю.
Вообщем эти программы работают только на Windows XP x86 SP1. Уже на SP2 не становится SQL с коробки. Компьютер такой древний! что тогда виртуальных машин еще не придумали. На нем имеющаяся ОС еле работает
Процессор 300МГц - это вам даже не Pentium III (кстати мой первый в жизни комп).
Поэтому решения аналогичные TwinCAT 3 у меня отпали.
Кто-то знает как посмотреть эти логи?
То, что я нашел в среде TwinCAT 2, то там вообще все логи пишет и виндовса и всего-что угодно. Я правильно смотрю? Я привык видеть логи в текстовом формате, а там стандартный вывод для виндовс.
Так как станок работал на этом компе раньше, то я понимаю, что что-то не учел, но что не знаю.