1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Резервируемые сервера WinCC

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
_Ivan_
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 окт 2021, 08:15
Имя: Иван
Страна: РФ

Резервируемые сервера WinCC

Сообщение _Ivan_ »

Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы с резервируемыми серверами в WinCC v7.4. Проблема в следующем: периодически происходят переключения между серверами, резервный сервер становится ведущим (мастером), а основной сервер соответственно ведомым. Переключения происходят как в одну сторону с основного сервера на резервный, так и в обратную сторону с резервного на основной. При этом в журнале сообщений WinCC выходят сообщения "Ошибка резервирования: основной сервер SERV2, резервный сервер SERV1", так же появляется сообщение "Ошибка соединения с устройством AS(контроллером). В чем может быть причина такого поведения серверов? Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Резервируемые сервера WinCC

Сообщение Reinard »

Связь теряется с каким-то соединением (контроллером). Из-за этого и происходит переход. Это стандартная работа резервированной системы. Надо разбираться почему соединение с контроллером падает.
Ответить

Вернуться в «WinCC»