Ситуация: есть отчет типа "групповая спецификация изделий" с частичным выводом по месту установки. Есть пустое место установки в которое сложено полевое оборудование и кабели, которые сразу со склада, минуя электромонтажный участок едут на объект. Но внезапно в пустое место установки выпадают ещё и все изделия соединений, вообще все провода и наконечники по проекту.
Причина: у всех соединений кроме соединений, принадлежащих кабелям, пустое ОУ.
Интуитивное решение: убить фильтром изделия соединений в групповой спецификации или ручками через внешнюю обработку прописать место установки ТОС из размещения. И то и другое, на мой взгляд, костыли.
Вопрос к знатокам: может быть есть какое-то поле в настройках или свойствах проекта, разрешающее наследование места установки ТОС из размещения?
PS: про поле 31103 (Место установки (автоматически)), которое как раз таки, заполняется из размещения, в курсе, но на нём фильтр для отчета не построишь.
Возможно, вопрос уже поднимался, но я не нашёл ответа.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Изделия соединений в спецификации
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Изделия соединений в спецификации
kolbasist, пробовали галочку "Использовать размещение" в настройках шаблона "Сортировка страниц"?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
- Имя: Григорий Останин
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 4 раза
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Изделия соединений в спецификации
это как? размещение вручную на текущей странице?
у вас есть страница с пустым Местом установки, на которой размещено что-то (что?), чему присвоены полевое оборудование и кабели?
они появляются в отчете на станице с пустым МУ? внезапно- значит раньше не появлялись?
чему и где присвоены "все изделия соединений, вообще все провода и наконечники" которые внезапно выпадают?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Изделия соединений в спецификации
Может выделить через навигатор все ТОС и в поле Видимое ОУ поставить "1" к примеру? Тогда МУ заполнится автоматом...
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Изделия соединений в спецификации
у меня на принципиальных схемах в автоматически расставленных точках определения соединений тоже записаны наконечники и маркировка провода. При выводе ГСИ без галочки "Использовать размещение" они попадают в отчет не в границах Места установки, так как ОУ у них пустое, при установке галочки все ОК
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
- Имя: Григорий Останин
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Изделия соединений в спецификации
Шаблон с частичным выводом.
Пустое место установки только у отчетов, устройства с пустым местом установки раскиданы по всему проекту, им ручками прописано пустое МУ
Вот тут у меня формулировка неудачная. данную структуру пользуем в первый раз, до этого под каждое место установки и вид отчета создавался свой шаблон, а соединения просто не пропускались фильтром.
Изделия проводов и наконечников висят в автоматически размещенных ТОС на принципиалке.
Был неправ. Таки выпали куда надо, но не в конец СП как материалы, это уже знаю как исправить.aranea писал(а): ↑25 окт 2021, 15:40 у меня на принципиальных схемах в автоматически расставленных точках определения соединений тоже записаны наконечники и маркировка провода. При выводе ГСИ без галочки "Использовать размещение" они попадают в отчет не в границах Места установки, так как ОУ у них пустое, при установке галочки все ОК