1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужна помощь по Read_Var Modicon M3340

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
zasu
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 окт 2021, 15:03
Имя: Кирилл
Страна: Россия

Нужна помощь по Read_Var Modicon M3340

Сообщение zasu »

Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Есть порядка 10 единиц оборудования, объединённых в одну сеть. С каждой единицы считываются Coils и некоторые рабочие параметры. Для чтения использовал функцию read_var, которая замечательно сработала на 7 из 10 единиц, однако, уже 8-я установка просто перестала читаться.
rd16.png
read_var.png
Если инициализировать анимационную таблицу для rd17, то в ней ничего не происходит. Такое ощущение, что я просто затопил сеть, хотя разрешение на чтение приходит только тогда, когда функция в нуле. Вроде всё правильно, а не читается. Подскажите, в чём может быть дело или научите организовывать очередь запросов так, чтобы не топить сеть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 2 раза

Нужна помощь по Read_Var Modicon M3340

Сообщение swaips-87 »

Добрый день, попробуй сделать опрос на блок через системный бит (например %S6) через функцию ТР с импульсом например 100 мс, затем тот же самый блок через инверсию. Выходные переменные на запуск функции чтения разделить (например на 1-5 и 6-10).

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Нужна помощь по Read_Var Modicon M3340

Сообщение leon78 »

Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»