1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

чп ACS310 ошибка ПОНИЖЕННОЕ U

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
AlMas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 14:43
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: дальний восток
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

чп ACS310 ошибка ПОНИЖЕННОЕ U

Сообщение AlMas »

Доброго дня! Появилась ошибка на пч, описана как: Напряжение промежуточного звена постоянного тока недостаточно вследствие обрыва фазы цепи питания, перегорания предохранителя, неисправности выпрямительного моста или слишком низкого напряжения питающей сети. До появления данной ошибки все работало. Оборудование новое, ошибка появилась сразу на трех пч. На входе напряжение в норме. При включении привод начинает разгон до 25,9 Гц без ошибок. На 26 Гц пч показывает ошибку (F0006). Повторюсь, привода обкатали неделю без проблем, что могло случиться? Есть предположения?

Отправлено спустя 31 минуту 34 секунды:
Проблему решили. На вводе поменяли микропроцессорный расцепитель на простой автомат. Ошибка пропала.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18749
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1852 раза

чп ACS310 ошибка ПОНИЖЕННОЕ U

Сообщение Jackson »

AlMas писал(а): 20 окт 2021, 11:07 вследствие обрыва фазы цепи питания, перегорания предохранителя, неисправности выпрямительного моста или слишком низкого напряжения питающей сети.
В силу возможностей стоило проверить всё описанное. Всё ведь уже названо. По крайней мере обрыв фазы, предохранитель и напряжение питания Вы проверить можете самостоятельно.
Скорее всего дело было в автомате, один полюс отказал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»