Здравствуйте. Стоит задача автоматизация уровня бака вакуумного деаэратора. Для этого, я использовал датчик перепада давления Метран 43Ф-ДД (перепад до 25кПа). Задумка была следующая: К минусовой камере подводился вакуум с верхней точки бака, а к плюсовой - с нижней. В верхней точки вакуум составляет -0.9 кгс/см2, а в нижней, за счёт того, что в баке имеется жидкость, составляет -0.8кгс/см2.
Калибровал я его без вакуума, так как разницы, по идее, никакой не должно было быть. Когда дело дошло до запуска в работу, то первые несколько минут он показывал как надо (вакуум при этом был), но потом он стал себя вести довольно непредсказуемо. То разбег, между уровнем на стекле и на приборе, составлял +10 см, то больше, то меньше. Надеюсь на вашу помощь, так как в интернете про автоматизацию данного деаэратора практически ничего нет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автоматизация вакуумного деаэратора
Модератор: Глоб.модераторы
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Автоматизация вакуумного деаэратора
Это потому что в минусовой камере начала конденсироваться жидкость.но потом он стал себя вести довольно непредсказуемо
Вот как-то так надо подключать датчик перепада:
https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/it_22 ... age001.jpg
Минусовой отбор должен быть в нижней точке, а плюсовой отбор - в верхней, причём в верхней точке должен быть установлен конденсационный сосуд.
Почитайте, например, про измерение уровня в барабане котла. Принцип тот же самый. Гугл в помощь.