- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибка загрузки проекта в TM221
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Саяногорск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Добрый день. пытаюсь загрузить проект в контроллер через USB. Получаю такую ошибку ошибка возникает даже при загрузке нового проекта из 1го ранга. Можно ли победить ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
- Имя: Шкуда Игорь Александрович
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Добрый день.
Покажите скриншот экрана с раздела comissioning софта Ecostruxure перед загрузкой вашего приложения (до появления ошибки).
Покажите скриншот экрана с раздела comissioning софта Ecostruxure перед загрузкой вашего приложения (до появления ошибки).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
- Имя: Шкуда Игорь Александрович
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Попробуйте обновить софт Шнайдера до EcoStruxure Machine Expert-Basic (Версия V1.2):
https://www.se.com/ru/ru/product-range/ ... d-firmware
Далее можно обновить firmware самого контроллера (при логине предложит обновить автоматически или в ручную).
Сделать в софте компиляцию программы на наличие ошибок перед отправкой в контроллер.
Ну и Сергей Владимирович здесь ранее еще при подключении по USB рекомендовал обратить внимание на сам кабель USB.
https://www.se.com/ru/ru/product-range/ ... d-firmware
Далее можно обновить firmware самого контроллера (при логине предложит обновить автоматически или в ручную).
Сделать в софте компиляцию программы на наличие ошибок перед отправкой в контроллер.
Ну и Сергей Владимирович здесь ранее еще при подключении по USB рекомендовал обратить внимание на сам кабель USB.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Добрый день!
Я бы обратил внимание ещё на несколько вопросов:
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet?
2. Устанавливали парольную защиту?
3. Установлена ли SD-карта?
Я бы обратил внимание ещё на несколько вопросов:
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet?
2. Устанавливали парольную защиту?
3. Установлена ли SD-карта?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Саяногорск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Попробуйте обновить софт Шнайдера до EcoStruxure Machine Expert-Basic (Версия V1.2):
Не получится придется переписывать проект.
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet? По USB да
2. Устанавливали парольную защиту? Нет
3. Установлена ли SD-карта? Нет
Отправлено спустя 31 минуту 25 секунд:
Мне этот обобьет только достался со Шнайдерами не работал только Сименс,Овен
Не получится придется переписывать проект.
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet? По USB да
2. Устанавливали парольную защиту? Нет
3. Установлена ли SD-карта? Нет
Отправлено спустя 31 минуту 25 секунд:
Мне этот обобьет только достался со Шнайдерами не работал только Сименс,Овен
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Саяногорск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Попытался загрузить пустой проект из EcoStruxure Machine Expert-Basic - ошибка таже
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
- Имя: Шкуда Игорь Александрович
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Кабель менять пробовали?
Через порт ETH подключиться?
Выполнить очистку контроллера (как с завода) можно сделать у вас?
Через порт ETH подключиться?
Выполнить очистку контроллера (как с завода) можно сделать у вас?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Саяногорск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка загрузки проекта в TM221
Ну через эзернет он его не видел сброс делал дело не в этом. Разобрались в чем- вскрыли контроллер с обратной стороны печатки на некоторых контактных площадках окисел был - почистили прошился. Также ушли "битые" входа. Так как контроллер стоит хоть и в герметичном шкафу и под вытяжкой, но в довольно влажном и агрессивном помещении ( канализационная очистная станция) было принято решение дополнительно залакировать плату.