Здравствуйте,
Есть задача собирать информацию на промплощадке с разных зданий с контроллеров i7000 ICP DAS и счетчиков электроэнергии Меркурий 230. Оба типа оборудования имеют RS485 интерфейс. Вопрос о том, хватит ли одной двухпроводной линии для сбора данных. Имеется ввиду, не может ли оборудование разных производителей конфликтовать при попытке связать их по общей шине RS485?
И еще, провод "земли" (в трех-проводной линии) должен быть отдельным или может быть общим для нескольких RS485-шин?
Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Разное оборудование на одной RS-485 линии
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 янв 2011, 16:03
- Имя: Егоров Евгений
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Разное оборудование на одной RS-485 линии
Для того чтоб лепить все на одну шину, нужно чоб они поддерживали один протокол по крайней мере на канальному уровне. Что там за протокол используется на верхнем уровне?
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Разное оборудование на одной RS-485 линии
У меня был негативный пример объединения устройств учета разных производителей, в одну сеть 485, обмен информацией шел через раз, разобщаешь - проблем нет.
Устройства общались на разных протоколах, у каждого было свое ПО.
Устройства общались на разных протоколах, у каждого было свое ПО.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Разное оборудование на одной RS-485 линии
Модули i7000 с DCON и Меркурий со своим полузакрытым протоколом вряд-ли удастся объединить.
Ну или (если есть контроллеры типа 7188) попытаться либо опрашивать меркурий через контроллеры (если наверху нет софта от Меркурия), либо наоборот научить контроллеры общаться с верхом на языке Меркурия.
Но это все пляски с бубном. Проще лишнюю пару кинуть.
Что до земли - 485-й ее фактически не использует, там дифференциальный сигнал, земля - это экраны и/или уравнивание потенциалов. Можно ли обойтись одной, надо ли две и в каких точках ее куда подключать зависит от местных электромагнитных условий, заочно сказать сложно. В хорошей обстановке для 485-го вполне достаточно DATA+ и DATA-.
Ну или (если есть контроллеры типа 7188) попытаться либо опрашивать меркурий через контроллеры (если наверху нет софта от Меркурия), либо наоборот научить контроллеры общаться с верхом на языке Меркурия.
Но это все пляски с бубном. Проще лишнюю пару кинуть.
Что до земли - 485-й ее фактически не использует, там дифференциальный сигнал, земля - это экраны и/или уравнивание потенциалов. Можно ли обойтись одной, надо ли две и в каких точках ее куда подключать зависит от местных электромагнитных условий, заочно сказать сложно. В хорошей обстановке для 485-го вполне достаточно DATA+ и DATA-.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "