Добрый день. Напишу сюда.
Не отработал автомат, хочу разобраться почему, подскажите в какую сторону копать?
Исходные данные:
Не отработавший автомат SE Compact NSX250H 4p
Micrologic 5.2e
Уставки:
Ir=200A
tr=4c
Isd=1200A
tsd=0.1c
Ii=3000A
Ir-n=100A
Isd-n=600A
КЛ ППГнг(А)-HF 5x95 от КЗ до автомата 59м
Система TN-C-S
рабочий ток перед КЗ был 66А
В автомате отсутствует защита от замыкания на землю, по этому предполагаю, что произошло ОЗЗ на корпус оборудования, но в таком случае не должен ли он был отработать по имеющимся защитам?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замыкание на нейтраль
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Замыкание на нейтраль
Поднимаем глаза выше, читаем памятку. Где логика - мне, лично, непонятно.
На объекте видел не один взорвавшийся или сгоревший автомат SE. Качество SE хромает не первый год. Это одна из причин.
Для этого надо всю схему проанализировать, а она где?dimok_62rus писал(а): ↑26 авг 2021, 09:27 в таком случае не должен ли он был отработать по имеющимся защитам?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Замыкание на нейтраль
КЗ было в оборудовании Crac C09.1, не отработавший автомат QF6, на другой схеме вышестоящий автомат QF5 (Механическая нагрузка)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.