1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Автоматизация промышленного котла.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

Здравствуйте! Работаю слесарем в котельной.
Работаем по девизу, сделай то, не знаю из чего и может быть получите зарплату.
Стоит большой котел, голый. С механизмами все понятно, вопрос связан с защитой.
Т.к. муниципалитет денег не особо выделяет, а операторы факелом вручную разжигать не хотят (спецэффекты от огненных сфер и прыгающих котлов надоели). Поставлена задача хоть как-то автоматизировать котел. Из старого оборудования имеются исполнительные механизмы которые регулируют подачу газ воздух, клапан отсекатель на газовой трубе, фотодатчик, и монометр который показывает давление воды и на нем можно настроить диапазоны низкого и высокого давления.
Котел работает на разряжение. С электроподжигом понятно, газ и воздух будет крутится вручную.
Остается отработать аварийные ситуации. Давление воды высокое и низкое (это по манометру со стрелками), давление газа выское и низкое (стоит прома ИДМ), давление разряжения воздуха (прома идм), нет пламени стоит фото датчик 150 ком вроде, температура воды высокая (думаю что-то из пром).
У меня нет должно образования, но сделать надо, оказывается у нас отопительный сезон начинается :ges_help:
Я как понял промки выдают токовые сигналы, их нужно как-то преобразовать, чтобы этот сигнал мог управлять реле.
Я думаю даже есть готовые решения, направьте на путь истинный. Раньше все это управлялалось БУК-МП-09 но он стоит 50к и навряд ли денег дадут.
А вручную как я писал выше это жестко, постоянно придется следить за температурой и давлением.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение rwg »

ivanov_electro писал(а): 26 авг 2021, 12:49 Раньше все это управлялалось БУК-МП-09 но он стоит 50к и навряд ли денег дадут.
Вряд ли вам поможет покупка БУКа. Фирмы, которые решают вашу задачу, обычно меньше миллиона не берут, рукастый и головастый частник может уложиться тысяч в 50-100, а сами вы, судя по вопросам, на слесаря КИПиА котельной ещё только начинаете учиться.
Чтобы процесс восстановления пошёл, можно попробовать сообщить о состоянии котла в Ростехнадзор или городскую администрацию. Если там прислушаются, кого-то оштрафуют, кого-то накажут, но вероятность остаться зимой без тепла чуть снизится.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 98 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение dtv »

Без вложения денег в приобретение оборудования Вам не обойтись. Если нет возможности нанять профильных исполнителей, а делать всё самим, то самый простой вариант (и довольно дешёвый) - реализовать логику защиты котла на программируемых реле от Овна. Там и аналоговые входы есть, и дискретный вход-выход. Можно напрямую завести токовые сигналы и программно реализовать всевозможные алгоритмы защиты. Естественно, придётся изучить встроенный язык программирования, но он там простой, а среда отладки достаточно функциональная.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение Ryzhij »

Я так понял, что у вас поднадзорный котел.
В этом случае без сертифицированного проекта не обойтись.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

Ryzhij писал(а): 27 авг 2021, 09:38 Я так понял, что у вас поднадзорный котел.
:lol: :ges_clap2:
Ни спец одежды, ни средств защиты. Знаете как эти котлы поджигают?
МЭО стоит на воздушной заслонке, кнопками вручную тягу прикрывают. Затем спереди на горелку ставят картонку чтобы еще больше тяга уменьшелилась. Есть горелка со шланком. Это горелку поджигают, суют в котел, пламя регулируется шаровым красном, открывают на полную, типо прогрев котла. Затем открывают подачу на основную горелку Вращая шаровый кран гаечным ключом. Естественно чувствительность большая и не получается подать малую порцию газа. Пламя с фитиля сдувает, камера наполняется газом, происходит взрыв, из-за которого двухметровое пламя вылазит из котла, и начинается горение. Затем манипуляциями опытного оператора поджигателя все это входит в рачий режим. И так уже лет 10, а может и больше.

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
На старых котлах реализована защита это: факела нет, стоит фотодатчик, давление топлива и давление воды. В принципе работает. На крайний случай хотелось бы внедрить автоподжиг ну шибер с мэо на газ. Потому что поджигать умеет только один человек))). Случилось чего, котельная встанет

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
rwg писал(а): 26 авг 2021, 17:38 Вряд ли вам поможет покупка БУКа.
Я смог бук-мп-11 поставить на котел и датчики настроить за 16к в месяц.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение rwg »

Вы работаете на котле с "советской" автоматикой. теперь так работать давно запрещено, любой прознавший про это инспектор Ростехнадзора запретит вам открывать газ и оштрафует ваше руководство. Одного БУКа вам не хватит, вам нужны и газовые клапана, электрическая задвижка на газ и много чего ещё. Стандартная форма работы - найти фирму, которая нарисует проект, пройдёт его экспертизу, сделает вам всё и сдаст результат своей работы Ростехнадзору. Тогда ваш главный инженер с директором смогут спать спокойно. Иначе в любой момент можете получить опечатанный газовый кран, а для руководства - наказание и, возможно, не только рублёвое.

Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Чтобы поучить ответ конкретнее - полезно указывать марку котла и тип горелок или хотя бы давление газа перед котлом.

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

rwg писал(а): 28 авг 2021, 09:30 Иначе в любой момент можете получить опечатанный газовый кран
Ростехнадзор всегда там бывает, просто закрывают глаза, не знаю или деньги отмывают, или что. Брать эти котельные под свою опеку никто не хочет. Чтобы все уму было, нужны десятки миллионов. Не одни мы в России такие.

Sergy6661
специалист
специалист
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 89 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение Sergy6661 »

rwg писал(а): 28 авг 2021, 09:30 Тогда ваш главный инженер с директором смогут спать спокойно. Иначе в любой момент можете получить опечатанный газовый кран, а для руководства - наказание и, возможно, не только рублёвое.

Это Урал, Челябинская область, какой-нибудь Советский промышленный (бывший) городок, где современные пейзажи напоминают разрушенный войной Сталинград, там все по другому.
ivanov_electro писал(а): 28 авг 2021, 09:35 Ростехнадзор всегда там бывает, просто закрывают глаза, не знаю или деньги отмывают, или что. Брать эти котельные под свою опеку никто не хочет. Чтобы все уму было, нужны десятки миллионов.
Ну все, круг замкнулся...Вы "своими силами" не сможете что-либо автоматизировать с использованием "что есть"...только обучать запасного "Запальщика".
ivanov_electro писал(а): 28 авг 2021, 08:50 Есть горелка со шланком. Это горелку поджигают, суют в котел, пламя регулируется шаровым красном, открывают на полную, типо прогрев котла. Затем открывают подачу на основную горелку Вращая шаровый кран гаечным ключом. Естественно чувствительность большая и не получается подать малую порцию газа. Пламя с фитиля сдувает, камера наполняется газом, происходит взрыв, из-за которого двухметровое пламя вылазит из котла, и начинается горение.
Ну видеосъемку процесса и в прокуратуру...хотя самих-же могут и посадить.
Запальщик, наверное выпивает поллитру до и поллитру после розжига.

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

:ext_secret: все верно.
При этом с оконанием сезона всех увольняют, а с началом сезона всех собирают на работу. Когда недели 2-3 остается)). Ну сами понимаете, что там можно за это время сделать!))).
Если что буду писать, будете помогать! :ges_help:
Овен посмотрел, в принципе с программированием опыт есть, засядем зимними вечерами. Кто знает, может получится что нибудь!

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение rwg »

Sergy6661 писал(а): 28 авг 2021, 11:21 Затем открывают подачу на основную горелку Вращая шаровый кран гаечным ключом. Естественно чувствительность большая и не получается подать малую порцию газа.
Обычно до шарового крана бывает заслонка с электроприводом. Раз в три года котлу должны делать режимную наладку. Одна из работ этой наладки - найти такое почти закрытое состояние этой заслонки, при котором горение уже устойчивое, а при розжиге ещё ничего не сдувает и не хлопает. Заслонку закрываете до этого положения (должно быть настроено микровыключателем заслонки), давление воздуха тоже уменьшаете до минимума, потом суёте в топку горящий запальник и плавно открываете шаровой кран, только не гаечным ключом, а максимально удлинённой ручкой. Если всё сделаете правильно, даже не услышите, что котёл разжёгся.

Отправлено спустя 28 минут 12 секунд:
Вам ещё повезло. У больших котлов чаще больше одной горелки. Без автоматики, без контроля горения разжигаешь вторую горелку а первая в это время гаснет. Вот тут хлопок посильнее.

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

rwg писал(а): 28 авг 2021, 20:43 бывает заслонка с электроприводом
В других котельных есть, где-то автоматический регулируется все, просто пуск нажимаешь и все. Где-то вручную мэо крутишь или кнопки жмешь, ну а тут Электроклапан если факел потух и шаровый кран)).

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение alex-tec »

rwg писал(а): 26 авг 2021, 17:38 рукастый и головастый частник может уложиться тысяч в 50-100
и это только за работу, материалы отдельной строкой пойдут))

Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
rwg писал(а): 28 авг 2021, 09:30 Вы работаете на котле с "советской" автоматикой. теперь так работать давно запрещено, любой прознавший про это инспектор Ростехнадзора запретит вам открывать газ и оштрафует ваше руководство. Одного БУКа вам не хватит, вам нужны и газовые клапана, электрическая задвижка на газ и много чего ещё. Стандартная форма работы - найти фирму, которая нарисует проект, пройдёт его экспертизу, сделает вам всё и сдаст результат своей работы Ростехнадзору. Тогда ваш главный инженер с директором смогут спать спокойно. Иначе в любой момент можете получить опечатанный газовый кран, а для руководства - наказание и, возможно, не только рублёвое.

Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Чтобы поучить ответ конкретнее - полезно указывать марку котла и тип горелок или хотя бы давление газа перед котлом.
по хорошему в данной котельной давно должно быть предписание ростехнадзора на автоматизацию по газу + я даже боюсь спрашивать про наличие в котельной газоанализа..

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

Котел КВ 2 95, горелки двух рядные, никто незнает названия))). Работает на разряжение, давление газа на входе 2.5 атмосфера (если не ошибаюсь это 25 мПа)
alex-tec писал(а): 01 сен 2021, 07:32 в котельной газоанализа.
:lol: :lol: :lol:
в общем добро дали
Бук-мп-9 уже в пути. Осталось прикупить датчики. Проблема что я не знаю как они называются.
Что будет делать БУК: выдавать аварию по: нет пламени, давление топлива низкое и высокое, высокое разрежение в топке, давление воды высокое и низкое, температура воды высокая. Вот на эти параметры нужны датчики.
С фотодатчиком разобрался, давление топлива и воздуха там будут промки стоять, с ними тоже умею работать. Осталось давление воды: на этот счет вроде подходит датчик ДМ2010? Не знаю как назыавется газовый шибер, который будет управлять мэо, чтобы подавать газ в горелку, скорее всего вручную, в буке 9й версии это функция плохо реализована. Подойдет ли для этого газовый фланец (шаровый кран), который как писали выше, должен быть чуть приотрыт, для малой дозы газа для розжига горелки. ну и клапан отсекаль на основную горелку и запальник.

Sergy6661
специалист
специалист
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 89 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение Sergy6661 »

ivanov_electro писал(а): 02 сен 2021, 12:28 Подойдет ли для этого газовый фланец (шаровый кран), который как писали выше, должен быть чуть приотрыт, для малой дозы газа для розжига горелки
Шаровые вентили запрещено использовать в качестве регулирующих, только "Окрыт/Закрыт".
ivanov_electro писал(а): 02 сен 2021, 12:28 Осталось прикупить датчики. Проблема что я не знаю как они называются.
А больше вас ничего не беспокоит? Тревожных ощущений нет?
ivanov_electro писал(а): 02 сен 2021, 12:28 авление газа на входе 2.5 атмосфера (если не ошибаюсь это 25 мПа)
Ошибаетесь! Где-то 0.25 МРа

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение rwg »

ivanov_electro писал(а): 02 сен 2021, 12:28 Работает на разряжение, давление газа на входе 2.5 атмосфера (если не ошибаюсь это 25 мПа)
РазрЯжение - это у военных, сапёры этим занимаются, а в котле разрЕжение. Котёл КВ2-95 - не большой, а средний, всего 2 МВт. Горелки у него скорей всего подовые (трубка с дырочками), а номинальное давление газа перед ними скорей всего или 25 мм.вод.ст, или 2,5 кПа или 25 кПа, но не атм, не МПа и не мПа.

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

rwg писал(а): 02 сен 2021, 17:42 Горелки у него скорей всего подовые (трубка с дырочками)
Нет. Такие да, видел, в другой котельной стоят, долго не верили что прогорела и поэтому пламя сдувает, пока не снял не показал, не поверили.
А на котле, который нужно автоматизировать, стоит что-то на подобие кассеты, наверное будет правильным, если скажу, что это прямоугольник из трубок с дырочками).
rwg писал(а): 02 сен 2021, 17:42или 2,5 кПа
Верно, немного путаюсь.
Sergy6661 писал(а): 02 сен 2021, 12:51 использовать в качестве регулирующих
Вооот, а как они правильно называются? Которыми разрешено регулировать. Никак не могу в интернете найти. Оно понятно, что там шибер, ввех и вниз ходит, как оно называется? Маркировка какая?
Sergy6661 писал(а): 02 сен 2021, 12:51 Тревожных ощущений нет?
Нету. Технику безопасности соблюдаем, то есть неудачный пуск, обязательно 5 минут вентиляция ну и электробезопасность тоже. Сначала имитируем все без газа. Потом пробуем, если что, вентиль всегда можно закрыть, газ пахнет и без газоанализатора. За 20 лет газификации все живы в таких условиях. А на счет отвественности, я там и не работаю). Остальное все мои проблемы, я просил про датчики.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение rwg »

ivanov_electro писал(а): 02 сен 2021, 19:23 как они правильно называются? Которыми разрешено регулировать
Регулирующая заслонка. Есть старые советские, с МЭО, есть ТермоБрестские.

Про горелки https://yadi.sk/d/9MpafUgtU6sO8w

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение olexsa »

Sergy6661 писал(а): 02 сен 2021, 12:51 Шаровые вентили запрещено использовать в качестве регулирующих, только "Окрыт/Закрыт".
Можно узнать ссылку на документ, запрещающий.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение rwg »

olexsa писал(а): 02 сен 2021, 22:19 Можно узнать ссылку на документ, запрещающий
Есть ли документ, запрещающий забивать гвозди микроскопом? Скорее всего нет, зато есть документы, в которых описаны назначение, технические характеристики и правила эксплуатации и для микроскопа, и для шаровых кранов, и для вентилей. Посмотрите в техническом описании своего крана эту информацию и узнаете, пригоден он для регулирования расхода газа или нет.

Sergy6661
специалист
специалист
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 89 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение Sergy6661 »

ivanov_electro писал(а): 02 сен 2021, 12:28 :lol: :lol: :lol:
в общем добро дали
Я понял, вам дали добро на автоматическую вспышку с тылу и самоуничтожение...кто радуется?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение alex-tec »

Sergy6661 писал(а): 02 сен 2021, 12:51 Шаровые вентили запрещено использовать в качестве регулирующих, только "Окрыт/Закрыт".
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Это Belimo, если что.. Кстати, реально классная штука, рекомендую.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение Ryzhij »

Sergy6661 писал(а): 02 сен 2021, 12:51 Шаровые вентили запрещено использовать в качестве регулирующих, только "Окрыт/Закрыт".
"Шаровые" - это характеристика особенностей конструкции, а не назначения и потоковых характеристик.
Вернее было бы сказать - "Запорную арматуру не используют в качестве регулирующей".
Почему?
Об этом уже говорилось на форуме - viewtopic.php?f=149&t=15072
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1183
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 353 раза
Поблагодарили: 242 раза

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): 03 сен 2021, 08:03"Шаровые" - это характеристика особенностей конструкции, а не назначения и потоковых характеристик.
Существуют шаровые для регулирования, даже без корректирующего диска - хитрая форма пропуска через шар (где то в моих завалах книг про это было). И поставщики имеются. Сколько времени они "проживут" в таком режиме? Мне кажется, что гораздо меньше, чем в запорном режиме. Применять не приходилось.
С Belimo довелось иметь дело. Здесь очень правильно передали мои впечатления. Применение было навязано сверху.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Страна: Россия
город/регион: Челябинская
Благодарил (а): 1 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение ivanov_electro »

rwg писал(а): 02 сен 2021, 22:07Про горелки

Посмотрел картинки, но своей там не увидел, очень похожа на панельную.
rwg писал(а): 02 сен 2021, 22:07 Регулирующая заслонка.
Спасибо, то что нужно!
Looker писал(а): 03 сен 2021, 15:10 С Belimo довелось иметь дело.
Примем во внимание!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Автоматизация промышленного котла.

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 03 сен 2021, 15:10 С Belimo довелось иметь дело
Эта фирма специализируется на аппаратуре для HVAC (АВОК), качество которой традиционно лежит между бытовым и промышленным. Самое ответственное, что они делают - приводы противопожарных клапанов вентсистем. Остальное не для ОПО.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»