Здравствуйте форум!
CPU 414-3 PN/DP, RAM MC 952/1Mb.
Батарейка новая. При отключении питания и последующем включении программа не работает. Приходится загружать в PLC заново. Раньше все работало нормально выключали питание на неделю и более. Пробовали подключать внешний источник 7B через гнездо EXT/BAT на CPU не помогает. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нет буферизации загрузочной памяти в cpu 414-3
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 15:20
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Нет буферизации загрузочной памяти в cpu 414-3
Что значит программа не работает? Если вынуть батарейку и выключить питание то программы не будет при RAM. А если программа не работает то может дело в другом. Например блоки DB изменились.. Что говорит диагностический буфер?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Нет буферизации загрузочной памяти в cpu 414-3
Возможно поможет эта тема.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 15:20
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
Нет буферизации загрузочной памяти в cpu 414-3
Спсб я эту тему читал ранее.
Отправлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Заметил, что при отключенном питании "не тикают" внутренние часы и при включении время устанавливается по дефолту. Может в этом причина? Кто ни-ть менял системную батарейку?
Отправлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Не корректно выразился, не работает асу с этим контроллером. Диагностический буфер после подачи питания пишет одно и тоже каждый раз и предыдущие записи не сохраняет:Что значит программа не работает? .. Что говорит диагностический буфер?
Код: Выделить всё
Diagnostic buffer of module CPU 414-3 PN/DP
Order No./ Description Component Version
6ES7 414-3EM05-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 5.1.1
Event 1 of 6: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
12:00:04.435 AM 01/01/1994
Event 2 of 6: Event ID 16# 1382
Request for automatic warm restart
STOP due to: Memory reset started automatically (power on not backed up )
Startup information:
- Startup without modified system configuration
- No difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
12:00:03.412 AM 01/01/1994
Event 3 of 6: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: Memory reset started automatically (power on not backed up )
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
12:00:03.401 AM 01/01/1994
Event 4 of 6: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- No startup type/following memory reset
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
12:00:03.382 AM 01/01/1994
Event 5 of 6: Event ID 16# 430E
Memory reset executed
Initialization information: Memory reset due to inconsistent data
Previous operating mode: STOP (memory reset)
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
12:00:00.389 AM 01/01/1994
Event 6 of 6: Event ID 16# 4309
Memory reset started automatically (power on not backed up )
Initialization information: Memory reset due to inconsistent data
No relevance for user (Z1): 0001
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (memory reset)
Incoming event
12:00:00.371 AM 01/01/1994