EtherNetIP, Input assembly
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 14:22
- Имя: Андрей
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Chirchik
- Поблагодарили: 1 раз
EtherNetIP, Input assembly
Здравствуйте. Вопрос по 221 контроллерам. Подскажите как работать с EtherNetIP, Input assembly . В руководстве написано, что есть такая возможность, но нет ни одного примера.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
EtherNetIP, Input assembly
Здравствуйте.
Сайт вендора, FAQ, youtube - примеры таки есть! ))
https://www.youtube.com/watch?v=Ri_vbRR5brE
M580-M221
https://www.youtube.com/watch?v=Nihqf5od4oE
M251-M221
Сайт вендора, FAQ, youtube - примеры таки есть! ))
https://www.youtube.com/watch?v=Ri_vbRR5brE
M580-M221
https://www.youtube.com/watch?v=Nihqf5od4oE
M251-M221
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 14:22
- Имя: Андрей
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Chirchik
- Поблагодарили: 1 раз
EtherNetIP, Input assembly
Эти ролики я смотрел. С modbus TCP все прекрасно работает. Но вопрос остается открытым. Как, к примеру мне прочитать Input assembly в 172 контроллере из 221? Как настроить MODBUS TCP в обоих контроллерах и сделать это через IO Scaner я знаю. Меня интересуют именно %QWM/QWE а не %QWN
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
EtherNetIP, Input assembly
Вот даже не знаю, что ответить на такое...
Задавая вопрос
Откуда у вас информация, что М172 способен быть originator для EtherNet IP?
Вы посмотрели руководство на М221. а почему не посмотрели также руководство по М172?
Там ни слова про EtherNet IP))
Минимум в сторону М251 нужно смотреть, если хотите именно EthernetIP originator
А про работу с Input assembly М221 в обоих примерах достаточно хорошо описано
Задавая вопрос
неплохо было бы указать - а кто, собственно, будет опрашивать его?
Откуда у вас информация, что М172 способен быть originator для EtherNet IP?
Вы посмотрели руководство на М221. а почему не посмотрели также руководство по М172?
Там ни слова про EtherNet IP))
Минимум в сторону М251 нужно смотреть, если хотите именно EthernetIP originator
А про работу с Input assembly М221 в обоих примерах достаточно хорошо описано
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 14:22
- Имя: Андрей
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Chirchik
- Поблагодарили: 1 раз
EtherNetIP, Input assembly
Я вас понял, спасибо. В принципе ModBus TCP меня устраивает. Интересно было попробовать другой вариант. Недавно был проект, где 172 контроллер выступал мастером для некоего устройства по Modbus RTU, а два 221 работали как DDC под управлением 172. При этом они работали мастерами для других сетей Modbus RTU. Вот тогда пытался разобраться с input assembly, но наверное, не внимательно читал мануал для 172.Вы посмотрели руководство на М221. а почему не посмотрели также руководство по М172?
Там ни слова про EtherNet IP))