контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
- Имя: Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 4 раза
контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada
Добрый день,прошу помощи нужно подключить контроллер danffoss EKC 414 A1, к Trace mode,не могу понять какие регистры считывать, и где взять описание регистров,извините,это первые попытки с скада системой.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada
EKC 414 A1 поддерживает только LON (вроде есть какое-то расширение, но не для этой модели похоже). А Trace mode проблематично связать с сетью LON (как показывает поиск, много докупать).
И карту регистров если бы у вас был modbus (и вероятно для lon) запрашивать надо у danfoss, и надеяться что они дадут.
И карту регистров если бы у вас был modbus (и вероятно для lon) запрашивать надо у danfoss, и надеяться что они дадут.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 28 раз
контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada
вроде как никак
но если очень хочется можно попробовать ака 245, тут надо уточнять, с этим я профан, если есть возможность.
Блок Digi One для подключения TCP/IP
Дальше по протоколу TCP/IP.
но если очень хочется можно попробовать ака 245, тут надо уточнять, с этим я профан, если есть возможность.
Блок Digi One для подключения TCP/IP
Дальше по протоколу TCP/IP.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
- Имя: Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 4 раза
контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada
Спасибо за помощь,буду что то думать,связался с danffoss Украина,они не знают,написал в главный офис.там тишина,нужно как то выходить из ситуации,пока не знаю как,хоть бери и меняй контроллеры.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada
TCP/IP - 'это только транспортный уровень. А какой там протокол-то будет? ModBUS-TCP?
Вообще решение - через любую железку, которая будет шлюзом ModBUS-LON. А про карту регистров уже сказали