Sinamics S120 удивил.

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
V2m
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 авг 2020, 12:15
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза

Sinamics S120 удивил.

Сообщение V2m »

Всех приветствую! Сегодня произошла беда, во время обхода на панели AOP 30 привода Sinamics S120 обнаружилась куча ошибок (в приводе F7800 A01315 а в CU320 -A01481, A01482 и A015107.) Так получилось, что с этими приводами работал мало, наладок не проводил и видел их только в работе. Пока изучаю мануалы по ошибкам, но буду благодарен, если поможете советом! По моим ощущениям, слетела топология, однако еще вчера все было в порядке.

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 4 раза

Sinamics S120 удивил.

Сообщение kofyan »

Сенсор модуль если подключен по топологии к силовому блоку, рекомендую проверить(заменить) drivecliq кабель между CU и Power Block. По какой то причине связь отвалилась. У нас были подобные чудеса, пришли к выводу что с заземлением что-то не то.
Remedy: - carry out a POWER ON (power off/on) for all components.
- check the DRIVE-CLiQ cable between the Control Unit and power unit.
- Check the power unit and replace if necessary.
- check the Control Unit, and if required replace it.
- after correcting the topology, the parameters must be again downloaded using the commissioning software.

Автор темы
V2m
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 авг 2020, 12:15
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза

Sinamics S120 удивил.

Сообщение V2m »

Вот и инструкция мне подсказывает на Drve Cliq кабель. Я попытался квитировать эти ошибки (даже на самом CU прожимал reset) но вот ничего и все тут!) посмотрел на 203 параметр - указывает 0 и никак не выставляется на 100 (автоматически подбирает, чтоли?)

Автор темы
V2m
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 авг 2020, 12:15
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза

Sinamics S120 удивил.

Сообщение V2m »

kofyan, Новая вводная, кабель Drive Cliq проверен на заведомо рабочем - ситуация не изменилась. Создан образ карты. Ситуация не меняется. Буду снимать питание со шкафа полностью. Вероятно, подвис силовой модуль.

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 4 раза

Sinamics S120 удивил.

Сообщение kofyan »

Ошибки топологии уходят после power on cu и модулей.
Даже не так, важно чтобы cu запустилась последней, а остальные модули уже под питанием были, иначе снова ошибка топологии вылезти может.

На вкладке Топология привода можете посмотреть, что вообще не так. Там есть возможность сравнить проектный вариант, залитый в привод, и актуальную топологию.

Автор темы
V2m
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 авг 2020, 12:15
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза

Sinamics S120 удивил.

Сообщение V2m »

Тему можно закрывать - решил проблему - завис силовой модуль, поломал топологию и не давал залить проект. Перезагрузка конкретно его решила проблему! Спасибо!
Ответить