Добрый день.
У меня стоит задач соединить 2 модуля Siemens через интерфейс Profinet, но проблема заключается в том, что один из модулей находится на передвижной платформе. Беспроводное соединение не допускается.
-Подскажите, существует ли вообще возможность подключить Profinet через скользящий контакт?
-Большие ли при этом потери?
-Если такое подключение допускается, то какой контакт лучше использовать?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение Profinet через скользящий контакт
Модератор: Глоб.модераторы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Подключение Profinet через скользящий контакт
Коллега, Profinet, о котором вы пишете, это протокол на базе Ethernet. Он работает ровно на тех же медиа-каналах - симметричном кабеле из витых медных пар с нормированным волновым сопротивлением, и оптическом кабеле.
Ни одна из этих сред распространения сигнала не работает со скользящим контактом.
Открытый оптический канал, я так понимаю, вас не устроит точно также, как и беспроводной радиоканал.
Хотя для последнего можно рассмотреть вариант с перфорированным антенным кабелем (излучающий волновод) вдоль линии движения платформы.
Ни одна из этих сред распространения сигнала не работает со скользящим контактом.
Открытый оптический канал, я так понимаю, вас не устроит точно также, как и беспроводной радиоканал.
Хотя для последнего можно рассмотреть вариант с перфорированным антенным кабелем (излучающий волновод) вдоль линии движения платформы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Подключение Profinet через скользящий контакт
Почему?
Беспроводное оборудование сименса как раз для промышленности. Коллега вам уже написал про волновод.
Кидайте троллейный кабель, но ведь тоже не дешево.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Подключение Profinet через скользящий контакт
На форуме уже поднималась эта тема, но беглым поиском я её не нашёл. Кратко: через скользящий контакт ничего хорошего не выйдет. Скользящий контакт - всегда дребезг, а для таких высокочастотных цепей, как ethernet (а по физике profinet - тот же самый ethernet) это критично. Если нельзя по радио, может быть гибкие кабель-каналы получится применить? У меня на одном объекте такие есть - без проблем работает. Кто производитель у нас - не вспомню. Беглый поиск в гугле выдал такое: https://www.cable-track.ru/
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Подключение Profinet через скользящий контакт
Если есть кабельная связь 230/400 VAC с тележкой, то можно ещё в сторону PLC-модемов глаз прищурить.
ИМХО этот сигнал и через троллеи должен пройти. Надо изучать вопрос.
ИМХО этот сигнал и через троллеи должен пройти. Надо изучать вопрос.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 авг 2021, 15:24
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Котельники
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение Profinet через скользящий контакт
Благодарю за идею, изучу предложенный вами вариант.
Требуется высокая скорость отклика, стабильная передача данных и максимально возможная повторяемость передачи пакетов. Оборудование передвигается на больших скоростях, при этом требуется очень высокая точность позиционирования, +/-2 мм. Так как я не сильно осведомлен в технологиях беспроводной передачи данных, то я отмел сразу этот вариант из-за слабой помехозащищенности, а так же различной задержки при передачи, в зависимости от расстояния (имею ввиду, чем дальше приемник от источника, тем больше пинг(могу ошибаться)). Теперь я обязательно изучу предложение от коллеги.
Если бы я мог просто кинуть кабель на прямую, я бы так и сделал.
Знаю, работал с такими, но в моей задачи они не подойдут. Мое упущение, так как изначально дал мало вводных. Все оборудование будет стоять на кран-балке, основной шкаф с PLC наверху, а камера тех зрения будет стоять внизу на траверсе, которая движется вверх/вниз и из-за специфики расположения груза на полу, мне нельзя чтобы что-то свисало ниже траверсы. Высота подъема у меня 8 метров, поэтому при максимальном подъеме траверсы, цепь будет свисать вниз на 4 метра, а убирать ее куда то в сторону, просто нет места. Но за идею спаибо.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
Подключение Profinet через скользящий контакт
Anybus Wireless Bridge - специализированное беспроводное решение для замены кабеля Profinet в труднодоступных местах (в том числе для двигающихся объектов). Для сильных помех рекомендуется использовать Bluetooth (до 800 кбит/с, до 400 м).
Фишка продукта в том, что поддерживается одновременно как Bluetooth, так и Wi-Fi - можно переключаться между этими беспроводными технологиями и на месте смотреть, что лучше подходит.
Фишка продукта в том, что поддерживается одновременно как Bluetooth, так и Wi-Fi - можно переключаться между этими беспроводными технологиями и на месте смотреть, что лучше подходит.