Добрый день.
Прошу помочь в решении проблемы, диагностики.
ПЛК S7-200 CPU226 CN, 2 коммуникационных порта, на одном - панель оператора, на втором - принтер чеков.
Принтер не работает с момента установки оборудования (стерилизатор, а принтер печатает отчеты по стерилизации), но сейчас надо восстановить.
Схема включения: ПЛК - Плата преобразующая Senoh 2K0306PRT - принтер Fenix Imvico EPC1100.
На плате найдены следы неисправности по питанию, сгоревшие дорожки восстановил, неисправный диод заменил. Но не помогло. Принтер при нажатии кнопки самотестирования пищит, то есть вроде как реагирует. Беда в том, что у него утерян валик для бумаги, и не проверишь печать.
Пробовал вместо платы подоткнуть преобразователь ОВЕН АС3-М (RS485-RS232), нет результата.
Как можно определить работоспособность порта в ПЛК (может он тоже сгорел)?
Что еще можно попробовать сделать для восстановления?
PS: Братья-китайцы, которые поставили это оборудование, упорно молчат, контора сгинула. Пытался уточнить у них по принтеру и плате (протокол общения и т.д.).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-200 неисправность принтера чеков
Модератор: Глоб.модераторы