Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401
Вопрос: Как можно отловить обрыв связи между ПЛК и тремя ПЧ. Есть ли какое нибудь слово состояния у блок NOC? Если связь пропадает, в ПЛК сохраняются последние полученные данные.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Добрый день!
Как вы опрашиваете ПЧ? Добавили eds-файл? С помощью функциональных блоков?
Выложите экспортную версию программы опроса (zef) и eds-файл - посмотрим
Как вы опрашиваете ПЧ? Добавили eds-файл? С помощью функциональных блоков?
Выложите экспортную версию программы опроса (zef) и eds-файл - посмотрим
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Апатиты
- Благодарил (а): 1 раз
Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Опрашиваю добавив eds-файл. https://cloud.mail.ru/public/YWEr/rABfMJKLy.
Сразу записывает входящие данные в массив, исходя из настроек блока, прикрепляю фото.
Сразу записывает входящие данные в массив, исходя из настроек блока, прикрепляю фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Апатиты
- Благодарил (а): 1 раз
Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Спасибо за помощь, разобрался.