Может у кого-то есть практика согласования энкодера, у которого на выходе стоят npn-ключи с открытым коллектором, с модулем управления частотника CU250s-2?
Буду очень благодарен за пример настройки частотника с таким энкодером.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
CU250s-2 + энкодер с npn выходом.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
CU250s-2 + энкодер с npn выходом.
Огромное спасибо Спецам с Томсккабеля. Помогли советом, что инверсные входы CU250-го надо засадить на + питания. И все сразу поехало. Тему можно закрывать.