Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Модератор: Глоб.модераторы
Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Доброе время суток,коллеги! Возникла такая проблема: в готовый проект WinCC нужно добавить несколько аварийных ситуаций.Тэги созданы,адреса прописаны, через Step 7 проанализированы - работают. Не получается победить Alarm Logging. Сообщение прописываю, привязываю тэг, перегружаю проект и это сообщение постоянно висит в окне сигнализации, независимо от состояния тэга. Подскажите,плиз, как сделать корректной работу данного сообщения или скиньте ссылочку на подробное описание как работать с Alarm Logging. вся имеющаяся у меня литература скудна информацией. Заранее спасибо.
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Не понятно, если честно. У сообщения можно сконфигурировать три состояния: пришло, ушло, квитировано. Можно задать разную цветовую гамму каждого вида. Сам ActivX настраивается на "режим просмотра" того или иного вида. Базовая документация по Alarm Logging лежит на оф. сайте - посмотрите в разделе 5-ой версии WinCC, отдельный *.pdf был.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Нашли способ решения проблемы? Поделитесь!Eugene1984 писал(а):Доброе время суток,коллеги! Возникла такая проблема: в готовый проект WinCC нужно добавить несколько аварийных ситуаций.Тэги созданы,адреса прописаны, через Step 7 проанализированы - работают. Не получается победить Alarm Logging. Сообщение прописываю, привязываю тэг, перегружаю проект и это сообщение постоянно висит в окне сигнализации, независимо от состояния тэга. Подскажите,плиз, как сделать корректной работу данного сообщения или скиньте ссылочку на подробное описание как работать с Alarm Logging. вся имеющаяся у меня литература скудна информацией. Заранее спасибо.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 май 2011, 03:52
- Имя: Данченко Анатолий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Междуреченск
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Здравствуйте!Аналогичная проблема с аварийной сигнализацией!Все прописал,теги рабочие,а в истории сообщения не меняются, только квитируется одно сообщение и все. Если есть более подробная инструкция выложите пожалуйста ссылку.Заранее большое спасибо!!!
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Ээ, скорей всего нет. Просто человек не разобрался с настройкой общего тега квитирования, да и с настройкой AlarmLogging как таковой...Доку почитать надо, и на официальном форуме покопаться, там не сложно.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 08:14
- Имя: Машинский Ю. В.
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Это не глюк, это человек не разобрался с мануалом. Мне кажется проблема в режиме работы Activ`x AlarmLogging. Когда он включен в режим архива, то в нем старые сообщения и не изменяются, только дописываются новые (или старые с новыми статусами). В случае с WinCC полезно указывать версию SCADA, так как в 7ке данный элемент сильно модернизирован.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 май 2011, 03:52
- Имя: Данченко Анатолий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Междуреченск
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Дело в том что уже имеются истории с аварийными сообщениями, там все пишется нормально, а при создании новых происходит вышеуказанная ситуация. Инфу уже неделю читаю,вроде все правильно делаю,все равно тоже самое!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 май 2011, 03:52
- Имя: Данченко Анатолий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Междуреченск
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Смотрел и на официальном сайте,но что то про AlarmLogging ничего не нашел,если есть ссылка киньте. Сам понимаю что виновата не Win cc, а человек,но пока сидим на месте!!!
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Проблема может быть вызвана настройкой самого Active`x, либо проверяйте как Вы задали тег статуса, квитирования ит.д.
Посмотрите рекомендации, как проверить конфигурацию AlarmLogging на корректность в случае применения битовой процедуры сообщений:
http://support.automation.siemens.com/W ... n/27005327
Посмотрите рекомендации, как проверить конфигурацию AlarmLogging на корректность в случае применения битовой процедуры сообщений:
http://support.automation.siemens.com/W ... n/27005327
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 29 июн 2011, 21:18
- Имя: Артур
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
У меня тоже схожая проблема с аварийной сигнализацией: сыпятся ложные сообщения, которые можно проквитировать, но через некоторое время они появляются вновь, хотя за пределы уставок ничего из параметров не выходит. Даже если отключить пределы, сообщения продолжают выводиться. В чем может быть проблема? Разработчики грешат на неверно заданные настройки в контроллерах сименс. Мне кажется, что это не причина всех бед. Какие могут быть мысли у вас, поделитесь.. Заранее спасибо!