Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401
IP адрес ПЧ 192.168.1.113
IP адрес Modicon 192.168.1.206
IP адрес NOC 192.168.1.207
Все адреса пингуются.
EDS файл в DTM Browser загружен. В блок добавлен. Адреса для IO Scanning 101/151 выбраны.
Все переменные в Byte без возможности изменить. Вопрос: как изменить тип данных, чтобы читать из ПЧ в INT? Может что-то упустил или где-то не прописал эти переменные?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Апатиты
- Благодарил (а): 1 раз
Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Апатиты
- Благодарил (а): 1 раз
Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Проблема решилась с переключением на "Ручные элементы", по стандарту там стоит "Авто". После переключения можно поменять тип Byte на Int.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Размер 1 INT равен 2 BYTE.
Не поедет адресное при таком изменении?
Не поедет адресное при таком изменении?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Апатиты
- Благодарил (а): 1 раз
Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Не поехало, увеличил массив до 20 значений (Byte). Все корректно читается.