Анализатор параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 фев 2014, 13:10
- Имя: Прокопенко Владимир Алексеевич
- Поблагодарили: 2 раза
Анализатор параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite
Добрый день. Может кто сталкивался с настройкой анализатора параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite, вопрос такой: анализатор подключен к шинам через трансформаторы тока 1000/5А, необходимо выбрать и настроить параметры из раздела PAr: m_I - 5A, tr_I - 200, для правильного отображения нагрузок по фазам?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Анализатор параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite
Конкретно с этим аппаратом не знаком. Но для отображения корректных параметров достаточно задать правильные коэффициенты трансформации (трансформаторы тока и напряжения) и схему подключения (1 фаза, 3 фазы, 2ТТ, 3ТТ, 1ТТ, есть нейтраль, нет нейтрали). И всё.
Хотя нет. Ещё подключить конечно надо правильно.
В чём Ваш вопрос - если честно, не понял.
Хотя нет. Ещё подключить конечно надо правильно.
В чём Ваш вопрос - если честно, не понял.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 фев 2014, 13:10
- Имя: Прокопенко Владимир Алексеевич
- Поблагодарили: 2 раза
Анализатор параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Параметр коэффициента трансформации в прибое - tr_I. Если трансформатор тока 1000/5А, то правильно ли будет значение tr_I = 200?
Какой коэффициент трансформации указать в приборе, если он подключен к трансформатору тока 1000/5А?
Параметр коэффициента трансформации в прибое - tr_I. Если трансформатор тока 1000/5А, то правильно ли будет значение tr_I = 200?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Анализатор параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite
А в документации случайно нет ответа на этот вопрос? Должен быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Анализатор параметров 3-х фазной сети Lumel ND20 lite
сделайте коэффициент =1, на экране смотрите ток(под нагрузкой), умножаете его в уме на 200. Затем делаете коэффициен 200, смотрите на экран, сравниваете то что получилось с тем, что в уме.