Добрый день парни!
Столкнулся с проблемой, при построении отображения на верхнем уровне (контроллеры Modicon M580,SCADA Citect 7.50, построение в UnitiPro, оболочка на всё - это PES v4.2) состояния ЧРП ATV930 SE, через протокол Modbus RTU, чтения регистров, а именно при чтении регистра с адресом 7393 (который, как указывает производитель является Fault nomber), там постоянно приходит 16#0001. Так вот вопрос, подскажите кто знает/имеет описание этого регистра (7393) может это вообще не тот, что мне нужен, в каком формате частотник выдаёт эти номера ошибок (как правильно прочесть, на верхнем уровне). Буду признателен если поделитесь ссылкой на карту регистров, так как стоит задача отображения кода аварии ЧРП, для диагностики на верхнем уровне.
PC. Другие регистры нормально читаются, например Ток (3204)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Modbus Modicon M580 and ATV930
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Modbus Modicon M580 and ATV930
Добрый день!
1. Загружаем документ
https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80944/
2. Читаем внимательно параметры из категории Fault parameters
3. 7393 - Fault Counter. Вполне вероятно, что у вас только одна авария - вот поэтому и показывал единицу
4. Есть такие параметры: Last error occurred и Fault code on last fault. У них расшифровка LFT на вкладке Enumerators
Изучайте))
1. Загружаем документ
https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80944/
2. Читаем внимательно параметры из категории Fault parameters
3. 7393 - Fault Counter. Вполне вероятно, что у вас только одна авария - вот поэтому и показывал единицу
4. Есть такие параметры: Last error occurred и Fault code on last fault. У них расшифровка LFT на вкладке Enumerators
Изучайте))
СВ