Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу подсказать.
При написании программ на М241 я использую байты состояния аналоговых входов модуля. По этим переменным можно легко определить, что не так с каналом датчика (обрыв датчика или кз или еще что-либо). Там все это дело делается легко и просто (обзываешь переменную канала, отвечающую за состояние входа, в конфигурации и используешь где и как хочешь).
А есть ли в М221 такой же байт? И как его найти? Какой адрес у него (например значение 0ого канала модуля лежит по адресу %IW1.0, какой адрес у этого байта)?
Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Байты состояния аналоговых входов на М221
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 21 дек 2019, 19:49
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбов
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Байты состояния аналоговых входов на М221
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Байты состояния аналоговых входов на М221
Добрый день!
Смотрите справку "TM3 Analog I/O Modules Diagnostic "
The operating status of each I/O channel is given by the objects:
%IWSx.y for input channel y of module x
%QWSx.y for output channel y of module x
Для %IW1.0, получается, будет %IWS1.0
Смотрите справку "TM3 Analog I/O Modules Diagnostic "
The operating status of each I/O channel is given by the objects:
%IWSx.y for input channel y of module x
%QWSx.y for output channel y of module x
Для %IW1.0, получается, будет %IWS1.0
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 21 дек 2019, 19:49
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбов
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Байты состояния аналоговых входов на М221
Огромное спасибо!
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР