ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 8 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Добрый день! Первый раз работаю с Siemens, поэтому прошу помощи у опытных знатоков.
Имеется:
1) ET200S ( 6ES7 151-8AB01-0AB0 ) в качестве CPU.
2) ET200SP ( 6ES7155-6AU01-0BN0 ). К нему подключены след модули:
а) BA 2xRJ45 ( 6ES7193-6AR00-0AA0 ) для связи по Profinet.
б) DQ 8x24VDC/0.5A ( 6ES7132-6BF01-0AA0 )
в) 6ES7193-6PA00-0AA0 - серверный модуль.
Связь между ET200S и ET200SP через патчкорд.
Заказчик просит, чтобы ПО было написано на Step 7, а не на TiaPortal.
Вопросы:
1) Возможна ли совместная работа в такой конфигурации? Насколько я понимаю ET200S и ET200SP из разной линейки.
2) Сконфигурировал устройства в Hardware. На ЕТ200S горит лампочка "SF". На ET200SP моргает лампочка "Er". На модуле дискретных выходов моргает лампочка "Diag".
Поскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, и посмотрите проект, если не сложно.
Имеется:
1) ET200S ( 6ES7 151-8AB01-0AB0 ) в качестве CPU.
2) ET200SP ( 6ES7155-6AU01-0BN0 ). К нему подключены след модули:
а) BA 2xRJ45 ( 6ES7193-6AR00-0AA0 ) для связи по Profinet.
б) DQ 8x24VDC/0.5A ( 6ES7132-6BF01-0AA0 )
в) 6ES7193-6PA00-0AA0 - серверный модуль.
Связь между ET200S и ET200SP через патчкорд.
Заказчик просит, чтобы ПО было написано на Step 7, а не на TiaPortal.
Вопросы:
1) Возможна ли совместная работа в такой конфигурации? Насколько я понимаю ET200S и ET200SP из разной линейки.
2) Сконфигурировал устройства в Hardware. На ЕТ200S горит лампочка "SF". На ET200SP моргает лампочка "Er". На модуле дискретных выходов моргает лампочка "Diag".
Поскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, и посмотрите проект, если не сложно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
На IM155-6 Profinet-имя установлено? Проверьте через PRONETA, что все IP-адреса и Profinet-имена правильно стоят.
В диагностическом буфере CPU какие ошибки?
В диагностическом буфере CPU какие ошибки?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 8 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
1) Сделал "Network analysis" в PRONETA. Похоже, что связь по Profinet у меня не настроена, так как в сети виден только мой компьютер и компьютер коллеги. IP адреса прописаны, пинговал через командную строку, а вот имена, наверное, не заданы... Как их задавать?
2) Вроде бы нашел где смотреть диагностический буфер.
2) Вроде бы нашел где смотреть диагностический буфер.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Даже если IP адреса с именами не указаны, PRONETA если устройства находятся в сети, должна их показывать. Через неё кстати им можно и задать имена - на устройство правой кнопкой мышки щёлкнуть и выбрать "Set Network Parameters", там в окне Assign Device Name указать имя устройство, которое в HW сконфигурировано. Также и IP-адрес можно настроить. Вообще всё отключите сначала, оставьте только контроллер со станцией соединёнными между собой и во второй порт на контроллере подключитесь и посмотрите что PRONETA покажет.iikiikiik писал(а): ↑14 май 2021, 10:51 1) Сделал "Network analysis" в PRONETA. Похоже, что связь по Profinet у меня не настроена, так как в сети виден только мой компьютер и компьютер коллеги. IP адреса прописаны, пинговал через командную строку, а вот имена, наверное, не заданы... Как их задавать?
Контроллер видит несоответствие между ожидаемой конфигурацией и той, что должна быть, поэтому постоянно уходит в STOP поскольку в него не загружен OB86. Хотя бы пустые OB82, 83, 86, 121, 122 загрузите в контроллер.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 8 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Сделал так, как Вы сказали. Убрал модуль дискретного выхода, добавил все вышеуказанные блоки ОВ. На первом порту контроллера подключена станция, во втором - мой ПК. Лампочки ошибок больше не мигают. Но PRONETA все равно не видит эти два устройства. Хотя они пингуются...
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Модуль дискретного выхода убирать никто не говорил, я предлагал все сетевые подключения из системы убрать, чтобы остался только патч-корд между IM155-6 и IM151-8 и между ноутбуком и IM151-8 (ну или между ноутбуком и IM155-6), в любое место можно подключаться в такой сети.
Значит всё заработало?
Если напрямую ноутбук с PRONETA подключить к IM155-6 (перед этим отсоединив IM155-6 от IM151-8), то через функцию “IO Test” можно даже выходы повключать/повыключать на модуле дискретного вывода...
Если контроллер работает (судя по отсутствию мигающих лампочек это выглядит так), то возможно или версия PRONETA неактуальная или что-то не так в системе, или какой-нибудь антивирус/брендмауэр нормальную работу блокирует, никогда не доводилось видеть проблем типа описываемых с PRONETA...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 8 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Пока еще не заработало.
Хм.. PRONETA видит эти два устройства, если напрямую подключить (то есть без роутера). При этом через командную строку пинг проходит даже с использованием роутера. Это как-то можно исправить?
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Что именно не заработало? Если ошибок нет на модулях, значит физически всё хорошо, дело осталось за программной частью.
Исправить можно всё, что не противоречит базовым законам физики и, в частности, электромагнетизма... Но если устройства видят друг друга напрямую, то дело не в в устройствах уже, а в самом роутере...
"... Ищите и найдёте ... ибо всякий ищущий находит", как в одной книге говорится...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 8 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Parliament74, Спасибо Вам за помощь и советы! Удалось добиться нормальной работы. Дело было еще в том, что в настройках выходного модуля я не изменил параметр "Potential group". Тут какая-то хитрость есть с питанием похоже у "светлых" и "темных" модулей (буду разбираться). Сейчас еще добавил два модуля "CM PtP" и один модуль "TM Pulse". Буду изучать, как опрашивать устройства и как выдавать импульсы.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Так светлый модуль начинает потенциальную группу, на старой серии ET200S ставился отдельный power module со своим клеммником. Теперь на SP просто клеммник и конфигурация в портале.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 8 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Вроде бы понял.
1) Получается в независимости от цвета модуля (светлый либо темный) в клеммы питания в любом случае нужно подключать 24В? Спрашиваю потому, что сейчас у меня несколько светлых модулей с подключенными клеммами питания, а в самом конце темный модуль "TM Pulse" без подключенных клемм питания. При этом никаких ошибок, только вот на этом темном модуле не горит лампочка "Power". Импульсы еще не пробовал выдавать.
2) Ну и правильно сконфигурировать "Potential group"
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Нет не так, подается через белый. Это по уставу, как задумано. На серых снимается. Но провод то один. Основное назначение это именно разделение на группы. Начало группы.https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU раздел 4.5 страница 53
У вас каждый модуль это отдельная потенциальная группа, кроме двух последних.
Правильная конфигурация потенциальных групп в портале нужна для правильной диагностики.