Задачка про диф.автомат
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Задачка про диф.автомат
Приветствую!
В трёхфазной трёхпроводной сети 3х400 В 50 Гц асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (беличье колесо) мощностью 5 кВт запитан через диф.автомат соответствующего номинала. В клеммной коробке двигателя происходит пробой одной из фаз (пусть будет "А") на корпус.
Вопрос: сработает ли диф.автомат? Если сработает, то по какой из уставок (перегрузка, К.З., диф.ток)? Ответ просьба обосновать.
В трёхфазной трёхпроводной сети 3х400 В 50 Гц асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (беличье колесо) мощностью 5 кВт запитан через диф.автомат соответствующего номинала. В клеммной коробке двигателя происходит пробой одной из фаз (пусть будет "А") на корпус.
Вопрос: сработает ли диф.автомат? Если сработает, то по какой из уставок (перегрузка, К.З., диф.ток)? Ответ просьба обосновать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Задачка про диф.автомат
Задача сводится к нахождению емкостного тока между неповрежденными фазами и землей/корпусом двигателя, парохода или чего еще, на что коротит фаза.. А для этого нужна протяженность сети (всей). И расчет погонной емкости кабеля - вряд-ли для кабелей 0,4 производители этим озадачивались.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Задачка про диф.автомат
Ответ зависит от типа сети (TN, TT, IT] и схемы включения двигателя.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
Задачка про диф.автомат
А корпус двигателя вообще заземлен?
Ну, тупой, конечно, вопрос, учитывая, что речь о дифавтомате, но всё же...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Задачка про диф.автомат
Видите ли, уважаемый коллега, вне зависимости от того, сколько проводов Вы решили использовать для питания симметричной трехфазной нагрузки, по виду используемого способа защиты от косвенного прикосновения сами сети подразделяются на несколько типов. И в разных сетях используются разные аппараты защитного отключения, потому как работают они на разных принципах.
В приведённом Вами примере какая система уравнивания потенциалов используется? TN, TT или IT? Диф.автоматы работают в разных типах сетей по-разному.
В случае использования IT при одиночном замыкании на корпус не сработает ни одна из защит в диф.автомате. Сработает схема контроля изоляции, которая обязательно должна быть в подобных электроустановках.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Задачка про диф.автомат
Диф автомат - это ТТНП по своему принципу. И для сетей, измеряемых километрами, вполне себе может отловить 3I0, особенно для 10мА.
А я вот еще сумбура подкину - на фидер, кроме всего прочего, до повреждения была включена вращающаяся машина (иначе откуда в борно напряжение) :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Задачка про диф.автомат
Коллега, ещё раз.
ТРЁХпроводная ТРЁХфазная сеть. Это значит что никаких других проводников НЕТ. От слова "совсем", нигде. Тут нет вариантов.
Нормальный вопрос. Пусть будет заземлён. Хотя, это не имеет значения.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
0,4 кВ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Задачка про диф.автомат
Я думаю не сработает,потому как:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
Задачка про диф.автомат
Одна из фаз на землю (корпус) => дифавтомат сработает по КЗ. В чем тогда, собственно, вопрос?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Задачка про диф.автомат
В сетях низкого напряжения такая схема не применяется.
От слов НЕЛЬЗЯ ВА-АЩЕ.
Потому и нельзя, что ни одна из общепринятых простых и надежных защит не срабатывает при одиночном замыкании на корпус.
Автономная мобильная электроустановка может иметь подобную схему, но, согластесь, это не сеть.
Последний раз редактировалось Ryzhij 09 май 2021, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Задачка про диф.автомат
:)
Ждём ещё вариантов с обоснованием.
Я-то этот опыт в натуре проводил со всеми замерами. И причина у вопроса есть - не волнуйтесь, озвучу.
Отправлено спустя 14 секунд:
Неправда
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Тоже неправда. Каждый рабочий день с такими сетями работаю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
Задачка про диф.автомат
Jackson, Вы имеете ввиду, что коротнули фазу на землю в клеммной коробке двигателя, но дифавтомат быстрее сработал не по КЗ, а по другой уставке?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Задачка про диф.автомат
Бортовая сеть не является сетью в общепромышленном понимании.
Так что ПРАВДА.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Задачка про диф.автомат
Как это не сеть? У нас полстраны именно таких сетей, электрификация дошла далеко не в каждый уголок страны. Но там чаще всего 4-проводная всё-таки сеть.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Это проблема всё-таки чьего-то конкретного понимания, а не общепромышленного. И почему именно бортовая....
И вопрос был совсем не об этом. Не надо подгонять вопрос под свой ответ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Задачка про диф.автомат
Это проблемы сети с изолированной нейтралью, там однофазное замыкание на землю не вызывает срабатывание защиты от к.з. и перегрузки.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Задачка про диф.автомат
Да, ПУЭ и другие нормативы чаще все-таки читают и исполняют даже в нашей стране.
Не надо удивляться, что аппарат защиты, предназначенный для работы в одних типах систем, неработоспособен в других.
Соответствие весьма важно.
Как в анекдоте: "Либо крестик снимите, либо трусы наденьте".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Задачка про диф.автомат
Диф. автомат электронный или электромеханический? Что подключено к клемме N?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Задачка про диф.автомат
Три проводника не предполагают использование нейтрали.
Нет петли протекания тока - нет параметра защиты.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Задачка про диф.автомат
Диф. автомат срабатывает от векторной суммы фазных токов и нейтрали. Либо от перегрузки по току. В вашем случае нет причин для срабатывания. Токи не изменятся при замыкании фазы на корпус при изолированной нейтрали.
Диф. автомат всё-таки электронный или электромеханический?
Диф. автомат всё-таки электронный или электромеханический?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Задачка про диф.автомат
Обоснование простое - ничего не сработает, потому что не должно сработать. Более того, для береговых объектов - должно не сработать, такие сети применяются именно для безопасности людей и возможности продолжить работу при первом КЗ. Когда строили IT-сеть для отделения реанимации, там были запрещены даже тепловые расцепители. Да, контроль тока и температуры трансов и изоляции были, но исключительно "на сигнал".Ждём ещё вариантов с обоснованием
Откуда в таких сетях УЗО - вопрос отдельный.
Редкое явление, но возможное. В процессе участвует вся сеть, от источника до последнего потребителя всех фидеров.
Среднепотолочное значение для десятки - пол-ампера на километр сетей. ПУЭ предписывает не более 20-30А. На низком - и по закону Ома ток на порядок ниже, и площади другие, и оболочек и брони обычно нет. Опять же, с потолка, можно взять 5мА на километр сетей. На крупном объекте пара километров кабеля - вполне реальна. Но, опять же, при применении IT в промышленном и гражданском строительстве, жёстко указано требование минимизации длины линий от трансформатора до приемника. И это обычно десяток-два метров. Тоже не сработает.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Задачка про диф.автомат
Не знаю. :) Пусть будет механический.
Сеть трёхфазная трёхпроводная. Других проводов нет.
Согласен. Но полагаю что на такое редкое явление хватит ума не ставить диф.защиту, удалённую на несколько километров, ибо без толку. Мне в голову даже не приходит - зачем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Задачка про диф.автомат
Я могу, конечно, ошибаться, но сработает и УЗО и К.З. При кз одной фазы произойдет разбаланс токов в трансформаторе и реле УЗО сработает. Ну и при кз на землю ток поднимется до уставки и сработает автомат защиты. Я хз, что отработает быстрее, поднимется ток и отработает электромагнитный расцепитель или сработает реле от расбаланса токов.
Я вообще плохо представляю как будет работать узо с двигателем, учитывая что очень часто бывает в двигателе разные токи по фазам, т.к. сопротивление обмоток немного отличается, особенно после ремонта.
Я вообще плохо представляю как будет работать узо с двигателем, учитывая что очень часто бывает в двигателе разные токи по фазам, т.к. сопротивление обмоток немного отличается, особенно после ремонта.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Задачка про диф.автомат
согласно пуэ 1.7.58, в сетях IT 0,4кв для защиты от ОЗЗ устанавливают систему контроля изоляции или УЗО. Значит УЗО должно сработать, раз стоит дифавтомат.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Задачка про диф.автомат
Как говорил к2р Малютин, "там же черным по белому красными буквами написано" :Sokolov_Dmitry писал(а): ↑10 май 2021, 13:48 согласно пуэ 1.7.58, в сетях IT 0,4кв для защиты от ОЗЗ устанавливают систему контроля изоляции или УЗО. Значит УЗО должно сработать, раз стоит дифавтомат.
Значит, при первом КЗ сработать не должно:) Правда, непонятен смысл УЗО, какая ему разница - металлическое КЗ на землю или через тело...Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов.
Ну на самом деле, явление сети 0,4 в несколько километров - явление не редкое. В бытность прорабом на здание столовой в 300кв.м одного только ВВГнг 3х1,5 выписывал 800м. А еще розетки были. И электроотопление. И технология.. И раз уж фантазия разыгралась и представил себе сеть без нейтрали во всем здании, то и кабель от подстанции (в броне) тоже вносит немалый вклад в ток КЗ. Еще раз - при таком допущении ток от точки повреждения идет через всю сеть. И, кстати, чем ближе УЗО к месту повреждения, тем, формально, у него меньше шансов сработать, т.к. часть тока идет через УЗО, а часть через емкость фидера с повреждением. На практике - один со всей сетью несравним, один хрен почти все пойдет через УЗО.
Косвенно это одна из причин, по которой в сетях с глухозаземленной нейтралью в голове не ставят УЗО на 30-10мА - есть шансы срабатывания даже при полностью исправной изоляции.
Но опять же, это фантазии. На деле протяженность таких сетей должна быть минимальной. А учитывая современные тенденции прокладки в пластиковой гофре и изначального предположения об отсутствии земляной жилы в самом кабеле, предполагаю что этим можно пренебречь.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "