- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Здравствуйте.
Имеется проект для KTP700 6AV2 123-2GB03-0AX0.Необходимо архивировать график с положительными и
отрицательными значениями. Настроил Historical data нужного параметра.
Положительные значения отображаются на архивном графике, а отрицательные почему-то нет.
На графике текущих значений того же параметра, отрицательные значения отображаются нормально.
Не подскажет ли кто, в чем дело?
Имеется проект для KTP700 6AV2 123-2GB03-0AX0.Необходимо архивировать график с положительными и
отрицательными значениями. Настроил Historical data нужного параметра.
Положительные значения отображаются на архивном графике, а отрицательные почему-то нет.
На графике текущих значений того же параметра, отрицательные значения отображаются нормально.
Не подскажет ли кто, в чем дело?
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Да в принципе по барабану чего архивировать. Может просто отображение не настроено.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Левая и правая оси настроены от -5 до 5. Измеряемое значение меняется от -3 до 3.
Так, что с этим всё в порядке.
Так, что с этим всё в порядке.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Вы сделайте архивацию в CSV-file, потом в Экселе посмотрите чего он там реально наархивировал и будет понятно куда копать.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Для настройки KTP700 я использую TIA Portal v13.
В настройке Data logs/Storage location/ можно указать только формат TXT(Unicode). CSV-file Нет.
В настройке Data logs/Storage location/ можно указать только формат TXT(Unicode). CSV-file Нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Если открыть в блокноте :
"VarName" "TimeString" "VarValue" "Validity" "Time_ms"
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:55:31" 2.000000 1 44309580226.250000
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:55:41" 2.000000 1 44309580342.037033
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:55:51" 2.000000 1 44309580457.824074
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:01" 2.000000 1 44309580573.576385
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:11" 2.000000 1 44309580689.212959
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:21" 2.000000 1 44309580804.976852
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:31" 2.000000 1 44309580920.740746
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:41" 2.000000 1 44309581036.516205
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:51" 2.000000 1 44309581152.303238
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:01" 2.000000 1 44309581267.928238
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:22" -2.000000 1 44309581512.800926
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:31" -2.000000 1 44309581617.048615
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:41" -2.000000 1 44309581732.812500
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:51" -2.000000 1 44309581848.576385
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:01" -2.000000 1 44309581964.224541
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:11" 2.000000 1 44309582079.988426
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:21" 2.000000 1 44309582195.752312
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:31" 2.000000 1 44309582313.125000
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:41" 2.000000 1 44309582428.888893
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:51" 2.000000 1 44309582544.537033
Значение менял в ручную 2.0 и -2.0
"VarName" "TimeString" "VarValue" "Validity" "Time_ms"
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:55:31" 2.000000 1 44309580226.250000
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:55:41" 2.000000 1 44309580342.037033
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:55:51" 2.000000 1 44309580457.824074
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:01" 2.000000 1 44309580573.576385
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:11" 2.000000 1 44309580689.212959
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:21" 2.000000 1 44309580804.976852
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:31" 2.000000 1 44309580920.740746
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:41" 2.000000 1 44309581036.516205
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:56:51" 2.000000 1 44309581152.303238
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:01" 2.000000 1 44309581267.928238
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:22" -2.000000 1 44309581512.800926
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:31" -2.000000 1 44309581617.048615
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:41" -2.000000 1 44309581732.812500
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:57:51" -2.000000 1 44309581848.576385
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:01" -2.000000 1 44309581964.224541
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:11" 2.000000 1 44309582079.988426
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:21" 2.000000 1 44309582195.752312
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:31" 2.000000 1 44309582313.125000
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:41" 2.000000 1 44309582428.888893
"m26_setpoint_reg" "2021-04-23 13:58:51" 2.000000 1 44309582544.537033
Значение менял в ручную 2.0 и -2.0
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Вот видите, всё сохранилось. Значит, дело в отображении. Если окно тренда настроено верно, то, возможно, надо смотреть установленные свойства тега.
Смотрите в базе тегов настройки масштабирования. Диапазон значений и диапазон инженерных единиц.
Смотрите в базе тегов настройки масштабирования. Диапазон значений и диапазон инженерных единиц.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
......
Непонятно...
Если -2.0 появились вручную, то как они ТЕПЕРЬ отображаются в тренде?
И еще, переменная какого типа? В настройках SCADA
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Значение "m26_setpoint_reg"- это у меня уставка давления разряжения, которое оператор будет вводить в поле ввода-вывода.
Тип переменной REAL.
Тип переменной REAL.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Где? В контроллере? А в SCADA(HMI) какой тип объявлен? Диапазон значений какой устаноален в таблице тегов?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Переменная "m26_setpoint_reg" в HMI таблице тегов установлена как тип REAL, так же как и PLC.
Range: maximum 100 minimum -100.
В настройке Linear scaling флажок "Linear scaling" не установлен.
Замечено ещё одна особенность: кроме того, что архивный график не отображает отрицательные значения, из положительных он выбирает только целые числа. Если ввести значение 2.5, то на графике будет 2. Хотя в логе сохраняется 2.5
Range: maximum 100 minimum -100.
В настройке Linear scaling флажок "Linear scaling" не установлен.
Замечено ещё одна особенность: кроме того, что архивный график не отображает отрицательные значения, из положительных он выбирает только целые числа. Если ввести значение 2.5, то на графике будет 2. Хотя в логе сохраняется 2.5
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Может быть всё это из-за TiA Portal V13 ?
Пробовал создавать проект для WinCC RT Advanced в TIA V13.Архивировал эту переменную, настройки были те же.
Все работает как надо. Одно отличие, что архивация была на диске ноутбука разработки и среда исполнения запускалась на нём же.
Пробовал создавать проект для WinCC RT Advanced в TIA V13.Архивировал эту переменную, настройки были те же.
Все работает как надо. Одно отличие, что архивация была на диске ноутбука разработки и среда исполнения запускалась на нём же.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Ну может и Портал глючит, бывает у него иногда. Вы удалите ваш график, скопируйте туда график реального времени (где все нормально) и поменяйте источник на лог.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Попробуйте поменять в региональных настройках языка разделитель дробной части. Наверняка стоит ",", попробуйте точку. Это в самой ОС делается. Речь же о MS SQL... Может и прокатить
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Если конвертировать проект TIA V13 в TIA V14 и загрузить его в панель KTP700, то при необходимости, можно будет
потом загрузить в панель проект в 13-ой версии TIA ?
потом загрузить в панель проект в 13-ой версии TIA ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
KTP700 не архивирует отрицательные значения.
Итог.
Сделал образ панели с версией проекта TIA V13. Конвертировал проект TIA V13 в TIA V14. Загрузил его в панель. Всё работает должным образом: отрицательные значения архивируются. Используя ранее созданный образ, сделал "откат" панель. Панель восстановилась, но при попытке загрузить в панель проекта в 13-й версии, система выдает сообщение, что целевая конфигурация не соответствует загружаемой. Т.е. загрузить можно только проект в 14-й версии. Пришлось оставить 14-ю версию, что для меня не совсем удобно.
Тема закрыта.
Сделал образ панели с версией проекта TIA V13. Конвертировал проект TIA V13 в TIA V14. Загрузил его в панель. Всё работает должным образом: отрицательные значения архивируются. Используя ранее созданный образ, сделал "откат" панель. Панель восстановилась, но при попытке загрузить в панель проекта в 13-й версии, система выдает сообщение, что целевая конфигурация не соответствует загружаемой. Т.е. загрузить можно только проект в 14-й версии. Пришлось оставить 14-ю версию, что для меня не совсем удобно.
Тема закрыта.