Установлен контроллер Шнайдер m251 в взрывозащищенном шкафе с аналоговым модулем. К нему подключаются датчики давления 12В 3 проводная система, 4...20мА. Нужны барьеры для установки между контроллером и датчиком давления. Кто что может посоветовать?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Барьеры искрозащиты I категории 4...20мА
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 10:56
- Имя: Алексей
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Барьеры искрозащиты I категории 4...20мА
Что имеется ввиду под I категорией? Группа электрооборудования? В смысле - для применения в подземных выработках шахт, рудников, опасных в отношении рудничного газа и (или) горючей пыли?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 10:56
- Имя: Алексей
Барьеры искрозащиты I категории 4...20мА
Да для применения в шахте опасных по газу и пыли. Но все оборудование стоит в взрывобезоапасном корпусе. Можно ли применить барьеры категории IIC/IIB?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Барьеры искрозащиты I категории 4...20мА
Тогда датчик у вас тоже должен быть соответствующего исполнения, в маркировке должны быть такие буковки: Ex ia Ma I (или Ex ia Mb I, или Ex ia Mc I).
А барьер должен в обозначении иметь такие же буковки, но часть буковок будет в квадратных скобках, например: [Ex ia Ma] I - так как барьер будет связанным электрооборудованием. Его можно ставить только во взрывобезопасной зоне, либо во взрывозащищённом боксе, который можно открывать только после отключения питания.
Посмотрите https://www.reallab.ru/catalog/barriers/sla-2i-4-20/, проконсультируйтесь с их спецами - подойдут ли их барьеры для шахты. Маркировка у них непонятная: [Ex iа] IIC/IIB/I, вроде как I подразумевает возможность применения в шахтах, но букв Ma (или Mb, Mc) нет. Трехпроводная схема поддерживается.
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 19 апр 2021, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 10:56
- Имя: Алексей
Барьеры искрозащиты I категории 4...20мА
С ними уже пытаюсь работать, но разногласия по напряжениям. Может кто-нить еще в России одном из лидеров добыче черного золота что то подобное производит.