Страница 1 из 2

GC-1F AMF

Добавлено: 13 мар 2021, 20:52
Pavel un7mac
Всем добрый вечер! Уважаемые форумчане помогите разобраться с контроллером GC-1F AMF. Отключили аккумуляторы для замены. Установили новые. Теперь двигатель запускается а генератор включается с опозданием. Куда смотреть? Думаю что возможно сбились уставки. Но какие? По температуре? Мигает индикатор ошибки. В журнале по ошибкам только проведение ТО. Как скинуть? Спасибо!

GC-1F AMF

Добавлено: 14 мар 2021, 06:46
Pavel un7mac
Доброе утро! За пуском двигателя и генератора сам не наблюдал. Все описано со слов человека у которого он установлен.

GC-1F AMF

Добавлено: 14 мар 2021, 22:23
Jackson
Pavel un7mac писал(а): 13 мар 2021, 20:52 а генератор включается с опозданием
И на много опаздывает?
Pavel un7mac писал(а): 13 мар 2021, 20:52 В журнале по ошибкам только проведение ТО
А в журнале по событиям?

Отправлено спустя 38 секунд:
Pavel un7mac писал(а): 14 мар 2021, 06:46 Все описано со слов человека у которого он установлен
А сам человек почему не спрашивает? Может его всё устраивает. :)

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 04:43
Pavel un7mac
Доброе утро! На сколь опаздывает не знаю. В течении какого времен должен запустится двигатель и включится генератор? В журнале по событиям только ошибки по ТО. С чего начать? Думаю сначала надо запустить двигатель и генератор в ручном режиме и определить время запуска. Как думаете.

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 08:15
Pavel un7mac
Как можно запустить не отключая основного ввода? Перевести в режим ручного управления и нажать пуск двигателя? В этом режиме запустится только двигатель без работы генератора?

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 10:44
Pavel un7mac
Генераторами конкретно не занимался. Пробую вникнуть. Завтра поеду на объект попробую протестировать и посмотреть работу. Как включается, через какое время. При выборе теста на экране отобразится какой вид теста необходимо выбрать? Простой или с подключением генератора. И еще вопрос. Уставки можно настроит только с софта? Или с меню настроек тоже можно? Спасибо!

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 11:25
Jackson
Честно говоря, я запутался, на какой вопрос мне отвечать. :ges_hmm:
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 10:44 автра поеду на объект попробую протестировать и посмотреть работу. Как включается, через какое время.
Вот с этого и начать. Потом все журналы посмотреть, если что-то не так. Можно из сюда показать вместе с параметрами.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 10:44 Уставки можно настроит только с софта?
Почти все защиты можно настроить с дисплея, остальное - только через ПО. Кабель там фирменный свой, но можно подключиться и по RS-485 ModBUS. Так что если у Вас нет ни кабеля ни конвертера RS-485/USB - не подключитесь точно.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 08:15 Как можно запустить не отключая основного ввода? Перевести в режим ручного управления и нажать пуск двигателя? В этом режиме запустится только двигатель без работы генератора?
В ручном режиме Вы сможете запустить генератор, но не сможете его включить на шины до тех пор, пока не отключите сеть. Параллельная работа сети и генератора жестко запрещена.
В режиме простого теста будет только пуск и остановка генератора, в режиме полного - то же плюс отключение сети и включение генератора на шины.

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 11:47
Pavel un7mac
Большое спасибо за ответ!!! Значит получается в режиме простого теста генератор тоже будет в работе? Или только двигатель запустится? На дисплее отобразятся его показатели? Ну в принципе я могу замерить напряжение на контактах выключателя генератора. Правильно? И определить время его запуска. Какое время запуска генератора должно быть? При нажатии теста в меню будет выбор теста? Замучил вас своими бестолковыми вопросами. Извините. Просто объект далеко. Была бы установка под рукой. Приеду и буду глазами хлопать. :o Спасибо за помощь! С уважением Павел.

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 12:15
Jackson
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47 в режиме простого теста генератор тоже будет в работе? Или только двигатель запустится?
Как Вы себе представляете запустить двигатель и оставить в покое генератор - у них муфта на валу чтоли разобщается? Дизель-генератор запускается и работает целиком и полностью. Как луц (по частям не продаётся).
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47Какое время запуска генератора должно быть?
Это Вам виднее. Кому-то 15 секунд много, кого-то три минуты на прогрев устраивает.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47 При нажатии теста в меню будет выбор теста?
Нет. Тип теста настраивается заранее, кнопкой он только запускается.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47 Замучил вас своими бестолковыми вопросами. Извините. Просто объект далеко. Была бы установка под рукой. Приеду и буду глазами хлопать. Спасибо за помощь!
Самое странное то, что обращаетесь почему-то на форум, а не в официальную поддержку.

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 12:39
Pavel un7mac
Евгений спасибо за ответы! Ну мне как то на форумах привычнее. Софт скачал. Пробежался. Все вроде понятно. Дрова все установил. RS-232 и 485 имеются. Поеду завтра по месту посмотрю. В меню настройки я смогу просто посмотреть какие уставки установлены? Ну допустим по температуре охлаждающей жидкости, по задержке включения генераторного выключателя ну и тд. Спасибо!

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 13:21
Jackson
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 В меню настройки я смогу просто посмотреть какие уставки установлены?
За просмотр деньги не берут. :) Можно конечно.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 Ну допустим по температуре охлаждающей жидкости
Да.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 по задержке включения генераторного выключателя
Нет. Это в ПО. И такого параметра нет - куча условий по которым он может не включаться.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 ну и тд
В ПО видно всё.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 Ну мне как то на форумах привычнее
А в саппорте ответы точнее. Вот я Вам тут насоветую ерунды всякой - угробите установку по советам, и что? Убытки на форум не спишешь.

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 13:47
Pavel un7mac
Ну это только советы. Вывод еще необходимо сделать. Поэтому куча вопросов. Может конечно они и бестолковые. Извините. Еще раз просматриваю меню настройки. 6360 GB ON water temp. – установка температуры охлаждающей воды, разрешающей включение генера-
торного выключателя. (Работает если используются VDO датчики температуры только в автоматическом
режиме). 6231 GB close delay – установка выдержки времени перед включением генераторного выключателя. Вот от этих параметров зависит время включения? Как объясняет хозяин генератора- двигатель уже работает а нагрузку берет с опозданием.

GC-1F AMF

Добавлено: 15 мар 2021, 14:31
Jackson
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 13:47 Как объясняет хозяин генератора
Съездите и посмотрите. Не вижу смысла гадать по советам через 4-ё руки.
Хорошие хозяева в таких случаях мониторинг ставят, чтобы издалека посмотреть можно было.

GC-1F AMF

Добавлено: 21 мар 2021, 10:17
Pavel un7mac
Добрый день! Был на объекте. Сразу проверил весь двигатель. И показалось странно что ОЖ совсем не подогревается. ДГУ запустил. Генератор работает нормально. Генераторный выключатель включается через 1 минуту 20 секунд. Время прогрева до уставки температуры. Проверил ТЭН подогрева ОЖ а он в обрыве. Спасибо!

GC-1F AMF

Добавлено: 21 мар 2021, 12:35
Jackson
Вот видите, по месту всегда лучше видно.
Pavel un7mac писал(а): 21 мар 2021, 10:17 Генераторный выключатель включается через 1 минуту 20 секунд
А чего так долго? По температуре ограничено и ждём пока прогреемся?

GC-1F AMF

Добавлено: 21 мар 2021, 19:55
Pavel un7mac
Да. Работает прогревается до температуры уставки. Потом включается генераторный выключатель. При запуске двигателя генератор сразу через 5сек в режиме. Евгений скажите пожалуйста для программирования контроллера можно использовать USB-RS485? Который на алике продают. Спасибо.

Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
На контроллере разъем RJ11 У переходнка USB-RS485 два вывода А-В.

GC-1F AMF

Добавлено: 22 мар 2021, 10:49
Jackson
Pavel un7mac писал(а): 21 мар 2021, 20:04 Евгений скажите пожалуйста для программирования контроллера можно использовать USB-RS485? Который на алике продают.
Не для программирования, а для настройки. Там нечего программировать.

Можно использовать RS-485/USB. Подключение что по сервисному порту что по RS-485 - программно одно и то же. Только через RS-485 надо в USW указать скорость обмена и slave-адрес контроллера, а это видно с дисплея GC-1F. И протокол должен быть RTU.

С али не рекомендую ничего подобного, были случаи выжигания портов. Мы пользуемся Moxa UPort 1150 или ICP-DAS i-7561 - лет 15 назад купили по штуке и пользуемся по сей день.
Pavel un7mac писал(а): 21 мар 2021, 20:04 На контроллере разъем RJ11 У переходнка USB-RS485 два вывода А-В
В RJ11 интерфейс TTL, туда только фирменным кабелем. RS-485 на зажимах, на задней крышке даже клеммы расписаны.

GC-1F AMF

Добавлено: 24 мар 2021, 20:35
Pavel un7mac
Евгений добрый вечер! В списке авария две ошибки по ТО. Ошибки просмотрел, теперь горит авария постоянно. До этого мигала так как ошибки были не просмотренные. Как теперь удалить ошибки и потушить сигнальную лампочку? Что то нигде этого момента не нашел кроме сброса ТО. Но с меню не пускает туда. Спасибо!

GC-1F AMF

Добавлено: 25 мар 2021, 11:59
Jackson
Pavel un7mac писал(а): 24 мар 2021, 20:35 Что то нигде этого момента не нашел кроме сброса ТО. Но с меню не пускает туда.
А что там делать ещё? Сбросить, тем самым сказав что ТО сделали. Через ПО.

GC-1F AMF

Добавлено: 25 мар 2021, 17:15
Pavel un7mac
Добрый вечер! Через ПО нет возможности. Нет адапторов Moxa UPort 1150 или ICP-DAS i-7561.

GC-1F AMF

Добавлено: 25 мар 2021, 17:45
Jackson
Pavel un7mac писал(а): 25 мар 2021, 17:15 Через ПО нет возможности. Нет адапторов
Значит никак.

Это сделано для того, чтобы сервисный инженер во время ТО это сбросил, чтобы начался новый отсчёт ресурса до следующего ТО. Как в автомобиле. Соответственно у сервисника всё нужное оборудование есть: масло, фильтры, прокладки и все необходимые адаптеры, и пароль. Если по-честному это реализовывать, то на сброс таймеров ТО даже свой уровень доступа даётся с паролем не по умолчанию.

Но если тот кто это настраивал, уровни доступа изменить не догадался, то подключившись с мастер-паролем по умолчанию Вы и сбросить сможете и отключить навсегда. Тогда время ТО сами считайте.

GC-1F AMF

Добавлено: 25 мар 2021, 19:02
Pavel un7mac
В меню заходил вроде пароль стандартный 2000. Но вот к сбросу ТО не пускает. Жалко.

GC-1F AMF

Добавлено: 26 мар 2021, 00:08
Jackson
Сброс ТО только из ПО, я же написал. И по дефолту там не операторский пароль а сервисный, под ним прав больше.

GC-1F AMF

Добавлено: 18 апр 2021, 19:00
Pavel un7mac
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Выскочила ошибка 2150 - неправильное чередование фаз. Почему? На входе фазы поменяли? Спасибо!

GC-1F AMF

Добавлено: 19 апр 2021, 16:54
Jackson
Доброе время.
Я Вас, видимо, удивлю, но "неправильное чередование фаз" означает что фазы подключены не в том порядке, в каком должны. :) Только и всего. Вместо A-B-C подключено A-C-B или С-В-А или В-А-С или как угодно ещё, но не А-В-С.