- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
Ребят, выручайте.
Новый плк. Подключаю к компу через Ethernet но нифига не происходит.
А когда подключаюсь через мини юсб то выскакивает окошко с логином, паролем, введите новый пароль, подтвердите пародь.
Новый плк. Подключаю к компу через Ethernet но нифига не происходит.
А когда подключаюсь через мини юсб то выскакивает окошко с логином, паролем, введите новый пароль, подтвердите пародь.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
ПЛК "из коробки" и никто с ним до этого не работал?
Версия полная ПЛК и среды, из которой подключаться пытаетесь?
Какие действия и из каких именно мест делали?
Опишите пошагово - скорее всего где-то не там что-то делали
Версия полная ПЛК и среды, из которой подключаться пытаетесь?
Какие действия и из каких именно мест делали?
Опишите пошагово - скорее всего где-то не там что-то делали
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
Да, плк из коробки.
Подключил питание, вставил Ethernet. В настройка винды поставил ip 10.0.0.101
Программа ESME hvac, пробовал 2 версии (1.2.1 и 1.3)
Подключил питание, вставил Ethernet. В настройка винды поставил ip 10.0.0.101
Программа ESME hvac, пробовал 2 версии (1.2.1 и 1.3)
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
А вы подключаетесь для чего?
Если хотите загрузить проект - то сперва нужно его создать
А затем уже сконфигурировать способ подключения и загрузить проект
Если хотите загрузить проект - то сперва нужно его создать
А затем уже сконфигурировать способ подключения и загрузить проект
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
Проект есть.
Я хочу залить туда проект параметрируемый
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ip я вводил из параметров проекта
Я хочу залить туда проект параметрируемый
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ip я вводил из параметров проекта
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
1. Из какой части ПО подключаетесь?
2. Сконфигурировали ли вы параметры связи?
3. Обнаружился ли ваш ПЛК, если вы указали способ правильно?
Сергей Медведев специально создал ресурс с полезными материалами по м171/172
Вы туда заглядывали в раздел "обучение"? Там по шагам всё описано
https://schneider-electric.app.box.com/ ... 8703982349
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
1.Откройте ESME-HVAC - Installer
2. Справа внизу - Network Scan. Задайте правильные параметры 3. Проверьте, что из устройств обнаруживается
***
Первая загрузка или по USB, или по стандартному IP. Ну, или через Modbus, что несколько сложнее
2. Сконфигурировали ли вы параметры связи?
3. Обнаружился ли ваш ПЛК, если вы указали способ правильно?
Сергей Медведев специально создал ресурс с полезными материалами по м171/172
Вы туда заглядывали в раздел "обучение"? Там по шагам всё описано
https://schneider-electric.app.box.com/ ... 8703982349
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
1.Откройте ESME-HVAC - Installer
2. Справа внизу - Network Scan. Задайте правильные параметры 3. Проверьте, что из устройств обнаруживается
***
А сам ПЛК откуда об этих параметрах узнает, пока проект не загружен?
Первая загрузка или по USB, или по стандартному IP. Ну, или через Modbus, что несколько сложнее
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
1. Пробовал из всех подключиться
2. Вот тут не уверен. я оставил все по дефолту
3. Обмен пакетами быд
2. сканер ничего не нашел, по ТСР, через мини юсб находит но не дает залить, требует пароль и логин
как настроить загрузку по стандартному айпи? (сильно не ругайетесь, я только учусь)
2. Вот тут не уверен. я оставил все по дефолту
3. Обмен пакетами быд
2. сканер ничего не нашел, по ТСР, через мини юсб находит но не дает залить, требует пароль и логин
как настроить загрузку по стандартному айпи? (сильно не ругайетесь, я только учусь)
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet
1. Я не ругаюсь ни в коем разе! ))
Но для того, чтобы понимать правильную последовательность создания проекта и загрузки в ПЛК необходимо:
- либо посетить тренинг
- либо попытаться прочитать справку
- любо таки открыть ссылку на материалы, приведённые выше, зайти в пункт"Обучение" и внимательно изучить специально написанный мануал
2. Стандартный IP (если никто ничего не менял!) - 10.0.0.100. Пингуется ли? Отключите антивирус, брандмауэр. Напрямую ли подключаетесь? Попробуйте кроссовым кабелем
3. Отключите антивирус, брандмауэр, убедитесь, что никто 502 порт не занимает
4.
5. Или у вас такая ситуация?
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU
Но для того, чтобы понимать правильную последовательность создания проекта и загрузки в ПЛК необходимо:
- либо посетить тренинг
- либо попытаться прочитать справку
- любо таки открыть ссылку на материалы, приведённые выше, зайти в пункт"Обучение" и внимательно изучить специально написанный мануал
2. Стандартный IP (если никто ничего не менял!) - 10.0.0.100. Пингуется ли? Отключите антивирус, брандмауэр. Напрямую ли подключаетесь? Попробуйте кроссовым кабелем
3. Отключите антивирус, брандмауэр, убедитесь, что никто 502 порт не занимает
4.
Попробуйте ввести что-нибудь простое пока, если требует, например, 1234gasinovanvik писал(а): ↑12 мар 2021, 15:33 А когда подключаюсь через мини юсб то выскакивает окошко с логином, паролем, введите новый пароль, подтвердите пароль.
5. Или у вас такая ситуация?
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк