ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
gasinovanvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Липецк

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение gasinovanvik »

Ребят, выручайте.
Новый плк. Подключаю к компу через Ethernet но нифига не происходит.
А когда подключаюсь через мини юсб то выскакивает окошко с логином, паролем, введите новый пароль, подтвердите пародь.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение ogorsv »

ПЛК "из коробки" и никто с ним до этого не работал?
Версия полная ПЛК и среды, из которой подключаться пытаетесь?
Какие действия и из каких именно мест делали?
Опишите пошагово - скорее всего где-то не там что-то делали
СВ

Автор темы
gasinovanvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Липецк

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение gasinovanvik »

Да, плк из коробки.
Подключил питание, вставил Ethernet. В настройка винды поставил ip 10.0.0.101
Программа ESME hvac, пробовал 2 версии (1.2.1 и 1.3)

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение ogorsv »

А вы подключаетесь для чего?
Если хотите загрузить проект - то сперва нужно его создать
А затем уже сконфигурировать способ подключения и загрузить проект
СВ

Автор темы
gasinovanvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Липецк

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение gasinovanvik »

Проект есть.
Я хочу залить туда проект параметрируемый

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ip я вводил из параметров проекта

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение ogorsv »

1. Из какой части ПО подключаетесь?
2. Сконфигурировали ли вы параметры связи?
3. Обнаружился ли ваш ПЛК, если вы указали способ правильно?

Сергей Медведев специально создал ресурс с полезными материалами по м171/172
Вы туда заглядывали в раздел "обучение"? Там по шагам всё описано

https://schneider-electric.app.box.com/ ... 8703982349

Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
1.Откройте ESME-HVAC - Installer
2. Справа внизу - Network Scan. Задайте правильные параметры
ME_istaller.jpg
3. Проверьте, что из устройств обнаруживается
***
gasinovanvik писал(а): 12 мар 2021, 15:54 Ip я вводил из параметров проекта
А сам ПЛК откуда об этих параметрах узнает, пока проект не загружен?
Первая загрузка или по USB, или по стандартному IP. Ну, или через Modbus, что несколько сложнее
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
gasinovanvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Липецк

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение gasinovanvik »

1. Пробовал из всех подключиться
2. Вот тут не уверен. я оставил все по дефолту
3. Обмен пакетами быд

2. сканер ничего не нашел, по ТСР, через мини юсб находит но не дает залить, требует пароль и логин

как настроить загрузку по стандартному айпи? (сильно не ругайетесь, я только учусь)

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение ogorsv »

1. Я не ругаюсь ни в коем разе! ))

Но для того, чтобы понимать правильную последовательность создания проекта и загрузки в ПЛК необходимо:
- либо посетить тренинг
- либо попытаться прочитать справку
- любо таки открыть ссылку на материалы, приведённые выше, зайти в пункт"Обучение" и внимательно изучить специально написанный мануал

2. Стандартный IP (если никто ничего не менял!) - 10.0.0.100. Пингуется ли? Отключите антивирус, брандмауэр. Напрямую ли подключаетесь? Попробуйте кроссовым кабелем

3. Отключите антивирус, брандмауэр, убедитесь, что никто 502 порт не занимает

4.
gasinovanvik писал(а): 12 мар 2021, 15:33 А когда подключаюсь через мини юсб то выскакивает окошко с логином, паролем, введите новый пароль, подтвердите пароль.
Попробуйте ввести что-нибудь простое пока, если требует, например, 1234

5. Или у вас такая ситуация?
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU

https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU
СВ

Автор темы
gasinovanvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 13:40
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Липецк

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение gasinovanvik »

Да, вот такая ситуация как в первой ссылке

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

ПЛК ТМ172 не конектиться к Ethernet

Сообщение ogorsv »

Так по ссылкам и решение указано