- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Отображение данных на мнемосхеме
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 сен 2019, 21:46
- Имя: Рустем
Отображение данных на мнемосхеме
Добрый день! В проекте используется система Winderware intouch 2012 столкнулся с проблемой данные на мнемосхеме корректные только если окно с этими параметрами открыто, аналогичная ситуация с алармами сигнализация отрабатывает только в активном окне. Подскажите как решить данную проблему.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 38 раз
Отображение данных на мнемосхеме
А как вы определяете (не)корректность данных?
Насколько я помню, Интачёвский сервер в/в обновляет только те данные, которые в данный момент нужны, т.е. которые запрашивают экранные компоненты из активного окна. Соответственно, компоненты закрытого окна данные у сервера не запрашивают, а сервер, возможно, не запрашивает их у полевых приборов.