Доброе время суток.
Есть Квантум 140 CPU 213 04s. Работает на данном участке уже около 10 лет (хотя, голову, м.б. и меняли).
Были мелкие изменения в конфигурации и программе. С неделю стало проявляться следующее:
Управляемое утройство (клапан, мотор) включено\открыто на 100%. Щупаем АО - 20-24мА.
Смотрим анимацию программы, на выходе PID регулятора 0.
Перезаливаем программу, при том, что она и так Equal - сразу всё ок. На выходе ПИДа 0, на АО - 4мА. Конечное устройство остановлено\закрыто.
"Голову" менять пока не пробовали.
Куда рыть?
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Quantum "подвисающие" AO
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 11:33
- Имя: FIO PP
- Страна: Ru
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 00:34
- Имя: Инженер АСУ ТП
Re: Quantum "подвисающие" AO
Если в программе правильно обработан аналоговый выход, более 20 мА на выходе не появится. Программу в онлайне анализировали? Смотрели какие записываются значения в адрес AO при завышенном выходе?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 11:33
- Имя: FIO PP
- Страна: Ru
Re: Quantum "подвисающие" AO
Тут я обмахнулся... На выходе 20мА, конечно же. Одно но, по адресу выхода, значение переменной "0". Что несколько смущает.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 00:34
- Имя: Инженер АСУ ТП
Re: Quantum "подвисающие" AO
Вероятнее всего проблемы с каналом модуля. Требуется замена модуля AO, либо попробывать пересадить на резервный канал.