Добрый день! С сименсами ранее не работал.
У нас есть два S7-1200 c HMI панелями. Они соединены все через Свитч по Ethernet.
Задача - получение данных с этих контроллеров на OPC сервере.
Скачал TIA Portal поставил, зашел в Online&Diagnostic их все увидел. И они сами по себе пингуются.
Но когда завожу их в OPC сервер, как MODBUS TCP\IP устройство, соединение не устанавливается. Modbus сканнером тоже не сканируется, пишет disconnected. В чем может быть дело, может надо как-то передачу данных активировать? Самих проектов, к сожалению нет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Опрос S7-1200 по TCP\IP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 13:13
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Московская область
- Благодарил (а): 1 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 13:13
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Московская область
- Благодарил (а): 1 раз
Опрос S7-1200 по TCP\IP
Есть в другом здании у нас S7-1200, он передает по modbus TCP\IP значения на сервер.
От него есть проект. Я посмотрел там есть такой блок MODBUS и я так понимаю там на программном уровне реализована передача по Modbus TCP\IP. Помотрите на скриншотах, пожалуйста.
Получается мне на этих двух тоже надо такие блоки реализовать? Но если нет проектов, то не возможно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Опрос S7-1200 по TCP\IP
Проекты выгрузить можно и "доработать напильником". Тем более пример у вас есть.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.